@Алекс Жук Добрый день. А у меня нет сомнений в доверии вашему мнению - это главное. Что касается вашего ответа на мой вопрос - На фасаде пластиковый короб,будет заменен на Корпус металлический ЩУ-3Н-12 IP55 (480х350х365) (21) (Б0043765) он уже куплен и ждёт своей установки на фасад. В него будет перенесён старый счётчик с показаниями,вводной автомат останеться прежний АВВ ,не помню какая серия,но с полукруглым контактным зажимом,как раз под СИП 16. После счётчика установлю еще один автомат + распределительный проходной блок ANDELI РБП-35 125/50A ADL16-399 - видел на одном из видио вашего коллеги - хочу сделать всё хорошо и качественно . На счёт участка длины линии, получилось от уличного бокса до расп.щита в доме - 27 м.п. В расп.щите у меня 43 автом.выключателя + 3 диф.автомата на две ванные и стиралка.На счет продешивили с сечение - тут я ,ч большим запасом взял кабель(знак.электрик предложил кабель 5*16 мм2 в меди за пол цены,понятное дело взял)Значит ГЗШ считается в моём случае на фасаде дома ,куда заводится СИП и идёт расключение авт.выключ. и отвод кабеля в дом? Повторный вопрос,но уже с указаниями своих данных - раз у меня линия в 27 м.п. от главного вводного автомата,не лучше ли мне подключить контур заземления в расп.щит в доме?
Не знал про этот сайт,в любом случае не вопрос,здесь так здесь. Что касается последнего вашего ответа - на фасаде щит пластиковый стоит с самого строительства дома. Щит распред.в доме уже собирался знакомым электриком,что он указал,то собственно и было куплено. к стате,в щитке в доме,так же установлен авт.выключатель 3ф ,чтоб не бегать на улицу,в случае чего. Раз не указали нового ответа,по контуру заземления - подключать его мне к щиту на доме ,где ввод сипа.