Электроснабжение > Кабельные линии
Выбор сечения кабельной линии
Минаков Максим:
Blastbeat проектированием занимаетесь?
blastbeat:
Максим, нет, эксплуатация.
Павел94:
--- Цитата: AlexZhuk от 04 Июнь 2020, 17:54:16 ---150 кВт переводим в амперы - получаем порядка 232 А.
--- Конец цитаты ---
обычно для трех фаз, ток ищется умножением мощности на 2- то есть порядка 300Ампер
blastbeat:
--- Цитата: Павел94 от 01 Июнь 2021, 14:42:17 ---обычно для трех фаз, ток ищется умножением мощности на 2- то есть порядка 300Ампер
--- Конец цитаты ---
не "обычно", а "по быстрому на отъебись". но когда грубый расчет может привести к разнице в стоимости закупки в десятки или сотни тысяч рублей по сравнению с точным, то так не делают.
Алексaндр:
По ПУЭ 232А алюминием кинуть можно 150 кв мм, а на 300 А только медь ный кабель подходит 150 кв мм. Цена удорожание в 6 раз
Навигация