Электроснабжение > Воздушные линии

Обрыв нуля и пожар

<< < (3/3)

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Я просто не понимаю, что является нулевым проводником. В кросс модуле на схеме щитка на столбе земля и ноль перемешаны и в дом в щиток идут 5 проводов - 3 фазы, а 2 других непойму n или pe, по моему 2 провода pen раз они все в кросс модуле объеденены.
--- Конец цитаты ---

Синий цвет - нулевой рабочий
Желто-зеленый - нулевой защитный
Желтый - заземляющий проводник (к заземляющему устройству)
Синий с желто-зелеными полосками - совмещенный нулевой проводник (PEN-проводник, а не N, как у вас было указано). Он и оказался где-то в обрыве.
В итоге по заземляющему проводнику от распределительного блока точно пошел уравнительный ток в ваше ЗУ.
А ток, связанный с моей версией, который образовался в результате попытки стабилизаторов справиться с ситуацией, шел по нулевому (синему) проводнику из дома. И ему тоже деваться некуда было, кроме как в ЗУ идти ( PEN оборван). Не исключено, что нашлось слабое место в контакте на четырехполюсном УЗО. Насколько я помню АВВ, там не такой уж силовой контакт, как на модульных автоматах той же фирмы.
Но это всего лишь версия. Хотя достаточно важная. Если она правильная, и все собрать опять так же - повторение не исключено. 

slonik10:
Сейчас хочу сделать изменения в схеме подключения:
- в щитке на столбе заземляющий проводник не соединять с pen проводником с ТП. Просто подвесить его к щитку металлическому.
- из щитка на столбе в дом не вводить нулевой защитный. Из щита на столбе в дом ввести 4 жилы (3 фазы и нулевой рабочий), а не 5 как до этого.
- повесить реле напряжения на столбе под щитком еще в одном щитке. А то изначальный щиток до упора забит.

Теперь думаю над реле. Они выдерживают в основном до -25 градусов, но в Питере 2-3 дня в году бывает и больше. Не сломаются ли эти реле? Или может щиток утепленный какой-нибудь есть?

А УЗО кстати лучше делать до стабилизаторов или после?

Да и по реле обдумываю 3 повесить на столбе и 3 в доме другой фирмы между вводным и узо. А то так не охото пожара уже, мало ли на столбе сломаются, хоть это все уже и безумием попахивает))

А схема была у меня tn-c-s как я понимаю, а будет tt)

Благодарю за содействие!!

AlexZhuk:

--- Цитировать ---А схема была у меня tn-c-s как я понимаю, а будет tt)
--- Конец цитаты ---
Да, при этом защита всех без исключения отходящих линий УЗО на ток не более 30мА - обязательна. Включая освещение.

--- Цитировать ---А УЗО кстати лучше делать до стабилизаторов или после?
--- Конец цитаты ---
Кто защитит стабилизаторы от однофазных замыканий на землю, если не УЗО? Как только вы связываетесь с ТТ, защищать ваш дом от ОЗЗ кроме УЗО становится нечему.

--- Цитировать --- Не сломаются ли эти реле?
--- Конец цитаты ---
Черт его знает. Все смертны. И что самое противное - внезапно смертны.

--- Цитировать ---Или может щиток утепленный какой-нибудь есть?
--- Конец цитаты ---
Термостат и подогреватель решают проблемы с температурой. Ну и IP54 с обязательной тщательной герметизацией вводов. Есть варианты с утеплением фольгированным изопенолом на самоклеящей основе, но это скорее для микропроцессорной техники в щитке, чем для какие-то реле напряжения. Не будем до маразма доходить.

--- Цитировать ---Да и по реле обдумываю 3 повесить на столбе и 3 в доме другой фирмы между вводным и узо.
--- Конец цитаты ---
Коли денег не жалко...
Зачем вам лишнее контактное соединение?
Кстати, перед этим неплохо бы понаблюдать за вариациями напряжения в сети. А то ведь стабилизаторы неспроста стоят.
У меня вот такая фигня...

Какое тут на фиг реле?

slonik10:
Добрый день!
Нарисовал схему разводки.
Можете пожалуйста её проверить?
Теперь будет аж 3 щитка - 1 на столбе.
1 в бойлерной отвечает за ввод в дом, стабизаторы и нагрузка то, что в бойлереой.
И еще 1 в коридоре где будет вся основная нагрузка.

Пришлось так сделать потому что кабели погорели и чтобы их не соединять и не вести всё в щиток бойлерной в старом месте легче обрезать до места пожара и вывести на новый щиток в коридоре.