леопольд:

--- Цитата: mastaq от 23 Ноябрь 2022, 18:49:45 ---есть разные предположения почему в этой стране приняты 5 ом ТТ и 20 ом при TN
так вот на старых приборах стрелочных, именно цифры 5 и 20 выделены и легко заметны

--- Конец цитаты ---
1. Предположения меня не интересуют, Их к делу не пришьешь.
2. Цифры 1, 5, 20, 100, изображенные на приборе М-416, определяют предел измерения шкалы. Никакого другого смысла они не несут.

AlexZhuk:

--- Цитата: леопольд от 28 Ноябрь 2022, 12:55:25 ---2. Цифры 1, 5, 20, 100, изображенные на приборе М-416, определяют предел измерения шкалы. Никакого другого смысла они не несут.

--- Конец цитаты ---
А надпись "Контроль 5 Ом" относится к проверке живучести батарейки прибора. Если она разряжена, пяти Ом добыть не удастся. Никакой другой смысловой нагрузки эта надпись не несет.

леопольд:

--- Цитата: AlexZhuk от 28 Ноябрь 2022, 21:10:29 ---
--- Цитата: леопольд от 28 Ноябрь 2022, 12:55:25 ---2. Цифры 1, 5, 20, 100, изображенные на приборе М-416, определяют предел измерения шкалы. Никакого другого смысла они не несут.

--- Конец цитаты ---
А надпись "Контроль 5 Ом" относится к проверке живучести батарейки прибора. Если она разряжена, пяти Ом добыть не удастся. Никакой другой смысловой нагрузки эта надпись не несет.

--- Конец цитаты ---
Добавлю. В этом положении переключателя вращаем "реохорд" и устанавливаем стрелку в нулевое положение. Производим, так сказать, калибровку прибора для получение более точных показаний.

AlexZhuk:

--- Цитата: леопольд от 28 Ноябрь 2022, 21:42:59 ---В этом положении переключателя вращаем "реохорд" и устанавливаем стрелку в нулевое положение. Производим, так сказать, калибровку прибора для получение более точных показаний.

--- Конец цитаты ---
Не вводите людей в заблуждение. Ни о какой калибровке тут речи нет.

леопольд:

--- Цитата: AlexZhuk от 28 Ноябрь 2022, 22:33:42 ---Ни о какой калибровке тут речи нет.

--- Конец цитаты ---
Из инструкции по эксплуатации прибора М-416.
"ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ.
1. Установить прибор на ровной поверхности, открыть крышку.
2. Установить переключатель в положение «Контроль 5 Ом», нажать кнопку и, вращением ручки «реохорда», добиться установления стрелки индикатора на нулевую отметку. На шкале реохорда при этом должно быть показание 5±0,3 Ом при нормальных климатических условиях и номинальным напряжении источника питания".

Таким образом производится настройка (калибровка) прибора перед измерениями. Про шкалу реохорда с пятью омами на ней, каюсь, не договорил. Однако, про что в этом фрагменте инструкции не говориться точно, так это про проверку «живучести батареек».