Автор Тема: прокол КЛ-6  (Прочитано 18393 раз)

Bas

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +1/-1
    • Просмотр профиля
прокол КЛ-6
« : 23 Июнь 2020, 05:39:51 »
как осуществляется прокол КЛ-6 и в каких случаях это необходимо?Можно и литературу подсказать где описывается.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #1 : 23 Июнь 2020, 07:23:06 »
При ремонте одной из нескольких рядом проложенных КЛ. Для того, чтобы убедиться, что собрались резать именно ту линию, которая обесточена.
Поскольку прокол выполняется со всеми методами предосторожностями, он не опасен в случае ошибки и прокола действующей линии, находящейся под напряжением.
Если эту же операцию будет выполнять монтажник нуцками о ошибется, он в лучшем случае получит сильные ожоги, в худшем - погибнет.
Но бывало, что успевали прекратить резание нуцками вовремя и убежать. При резании всегда одна фаза приближается к оболочке первой, происходит замыкание на землю, которое уже затем, при разогреве и развитии повреждения, переходит в междуфазное КЗ.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Bas

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +1/-1
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #2 : 23 Июнь 2020, 14:10:33 »
Спасибо Алекс,как я понял,выполнять никакие технические мероприятия не нужнопри проколе КЛ,это просто определение того,под напряжением КЛ или нет.И выполнять его я так предположу можно по распоряжению не менее двух работников с 4 и 3 гр.Так ли я понял?И достаточно ли этого сказать на экзамене?Впервые такие проводят,Работал только по 0,4,теперь нас переводят на 6-35кв.""Я уже думаю увольнятся."" :)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #3 : 23 Июнь 2020, 14:40:13 »
Цитировать
выполнять никакие технические мероприятия не нужно
Нужно! КЛ должна быть до этого выведена в ремонт по полной программе. С отключением коммутационных аппаратов с обеих сторон, установкой ПЗ, вывешиванием плакатов. Оформлением наряда бригаде, которая будет осуществлять ее ремонт (перекладку, демонтаж). А одной из мер по обеспечению безопасного производства работ является прокол кабеля. В том случае, если есть сомнения, что это тот самый.
По группам не скажу сразу: надо дома ПОТЭЭ освежить. Проколы мне выполнять не требуется 😊
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Bas

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +1/-1
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #4 : 23 Июнь 2020, 14:47:29 »
Ясно мне теперь стало,что прокол делают перед ремонтом что бы убедиться что КЛ без напряжения.Мы тоже таким не занимаемся,но почему то на экзамене этот вопрос присутствует.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #5 : 23 Июнь 2020, 20:22:19 »
ПОТЭЭ Раздел XXXVII. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях
37.18. Перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты необходимо проверить отсутствие напряжения с помощью специального приспособления, состоящего из изолирующей штанги и стальной иглы или режущего наконечника. На КЛ с двухсторонним питанием отсутствие напряжения проверяется проколом дистанционным способом с двух сторон от места повреждения кабеля или соединительной муфты.
В туннелях, коллекторах, колодцах, траншеях, где проложено несколько кабелей, и на других кабельных сооружениях приспособление должно быть с дистанционным управлением. Приспособление должно обеспечить прокол или разрезание оболочки до жил с замыканием их между собой и заземлением.
Кабель у места прокалывания предварительно должен быть закрыт экраном.
37.19. При проколе кабеля следует пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты от термических рисков электрической дуги (спецодеждой, средствами защиты лица и глаз), при этом необходимо стоять на изолирующем основании сверху траншеи на максимальном расстоянии от прокалываемого кабеля.
Прокол кабеля должны выполнять два работника: допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ. Один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает.
37.20. Если в результате повреждений кабеля открыты все токоведущие жилы, отсутствие напряжения можно проверять непосредственно указателем напряжения без прокола кабеля.
37.21. Для заземления прокалывающего приспособления могут быть использованы заземлитель, погруженный в почву на глубину не менее 0,5 м, или броня кабеля. Присоединять заземляющий проводник к броне следует посредством хомутов; броня под хомутом должна быть зачищена.
В тех случаях, когда броня подверглась коррозии, разрешается присоединение заземляющего проводника к металлической оболочке кабеля.
37.22. На КЛ электростанций и подстанций, где длина и способ прокладки кабелей позволяют, пользуясь
чертежами, бирками, кабелеискательным аппаратом, точно определить подлежащий ремонту кабель, разрешается по усмотрению работника, выдающего наряд, не прокалывать кабель перед его разрезанием или вскрытием муфты.
37.23. Вскрывать соединительные муфты и разрезать кабель в тех случаях, когда предварительный прокол не делается, следует заземленным инструментом, надев диэлектрические перчатки, используя средства защиты от термических рисков электрической дуги и механических воздействий, стоя на изолирующем основании.
После предварительного прокола те же операции на кабеле разрешается выполнять без перечисленных дополнительных мер безопасности.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Bas

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +1/-1
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #6 : 24 Июнь 2020, 11:05:58 »
Спасибо,вот часть из этих описаний не увидел в ПОТ.распечатаю себе на памятку.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #7 : 24 Июнь 2020, 20:09:19 »
часть из этих описаний не увидел в ПОТ
Какими правилами вы пользуетесь? Напомню, что актуальными считаются 2016 года издания.
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н (ред. от 19.02.2016) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Bas

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +1/-1
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #8 : 25 Июнь 2020, 18:30:23 »
Да,чревато пользоваться устаревшими изданиями,наведаюсь в отдел технической литературы,благо есть такая.и по номеру 328н,приобрету лучше её.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #9 : 25 Июнь 2020, 18:54:01 »
Как иногда сейчас принято писать: "Вас в Гугле забанили"  ;)
Вот ссылка, скачивайте и пользуйтесь. Я давно уже только в электронно виде читаю все РД.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Bas

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +1/-1
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #10 : 25 Июнь 2020, 20:10:43 »
Как иногда сейчас принято писать: "Вас в Гугле забанили"  ;)
Вот ссылка, скачивайте и пользуйтесь. Я давно уже только в электронно виде читаю все РД.
:)Спасибо Алекс.Выходит забанили. :)

Александр Cергеевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #11 : 04 Июль 2020, 20:55:45 »
Перед проколом производят прослушку кабеля с помощью поискового приёмника и накладной рамки, настроенных на частоту 50 Гц (выбирают из пучков кабелей под напряжением или нет) . Конечно смотрят привязки ( если они есть). Сам прокол производят дистанционно с помощью спец прибора, в который вставляют строительный патрон. Согласно правил охраны труда при эксп. эл. установок прокол производят в обязательном порядке перед ремонтом кл, причем если есть муфта, то делают два прокола с обоих концов муфты. Обязательное требование к устройству для прокола- надёжное замыкание всех жил между собой, оболочкой, бронёй с заземлением.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #12 : 05 Июль 2020, 19:21:11 »
Цитировать
Перед проколом производят прослушку кабеля с помощью поискового приёмника и накладной рамки,
Ну, это если в кабель звуковой сигнал подать, тогда может, и получится. А просто определить, какой кабель под напряжением, а какой нет не всегда получается. Они могут вполне фонить все, находящиеся рядом. Причем, примерно одинаково. Громче, кстати, ревет тот, по которому идет ток нагрузки.
Цитировать
Сам прокол производят дистанционно с помощью спец прибора, в который вставляют строительный патрон.
Да, да, да... Газпром, Россети? У многих и простого-то устройства нет работоспособного. :(
Цитировать
Обязательное требование к устройству для прокола- надёжное замыкание всех жил между собой, оболочкой, бронёй с заземлением.
Здесь хочу ссылку на РД. Потому что старые устройства просто "иглу" в кабель загоняют. Все три фазы ей в кучу не соберешь.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр Cергеевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #13 : 05 Июль 2020, 19:36:17 »
ПОТЭЭ Раздел XXXVII. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях
37.18. . Приспособление должно обеспечить прокол или разрезание оболочки до жил с замыканием их между собой и заземлением. Старые устройства просто "иглу" применять согласно этому пункту нельзя. Я сейчас в отпуске, как выду, если интересно, попрошу
 у кабельщиков устройство и сделаю фото.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: прокол КЛ-6
« Ответ #14 : 05 Июль 2020, 19:46:01 »
Ха, я ведь сам этажом выше этот пункт привел (37.18)
Фото - было бы неплохо, да еще и с указанием типа.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи