При попытке сделать систему ТН-С то между шинами нуля и заземления возникает ни хилый потенциал от 12 до 30В ( то есть выполнить зануление нет смысла).
Тут речь может идти только о TN-C-S, указанная вами запрещена в бытовых и общественных зданиях.
Поскольку ввод от ВЛ. то при этом ЗУ выполнить придется. Однако, судя по картине маслом
ни хилый потенциал от 12 до 30В
через это ЗУ точно пойдет некоторый ток, обусловленный этой разностью потенциалов. Поэтому с сечением заземляющих проводников лучше не жмотиться и по возможности не заводить их в дом: если есть вводно-учетных щиток на улице, лучше выполнить переход на TN-C-S там.
Если события происходят на Украине: ни в коем случае не выполнять подключение ЗУ к PEN-проводнику
за счетчиком! Есть вероятность применения счетчиков
серии NIK, которые имеют датчик тока не только в фазном проводнике, но и в нулевом.
При попытки сделать систему ТТ то между нулем и землей потенциал тот же порядка 30В.
И что из того? Нулевой проводник никак в этом случае не влияет на электробезопасность.
Но в данной ситуации и система ТТ не работает.
Опять же: почему? Поставили УЗО на все линии - и все работает.
Но по факту у всех дачников кто пытался выполнить заземление потерпел фиаско.
Так и не понял, в чем сие фиаско состояло? Если бы все сделали ЗУ, с моей точки зрения, то увеличилось бы количество повторных заземлителей PEN-проводника, что, ИМХО. выровняло бы в некоторой степени ситуацию с потенциалом на PEN.
на данный момент выходом из ситуации стало откидывание перемычки зануления и в доме просто двойная проводка фаза и ноль.
То ли леший нынче рьян,
То ли воздух нынче пьян,
То ли в ухе приключился
У меня какой изъян?,
Я понял, что перемычку между N и ЗУ откинули, перейдя на систему ТТ, но про двойную проводку не вкурил