Автор Тема: УЗИП  (Прочитано 19047 раз)

Neznaika

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
УЗИП
« : 20 Июль 2020, 15:26:38 »
Было бы здорово послушать про УЗИП. Назначение и принцип действия, виды и тд. Много неясностей со схемами включения: нужно ли ставить перед УЗИП свой автомат, если рядом вводной, какой тип защитного аппарата (автомат или предохранитель), номинал какой.... Так же можно в этой теме коснуться молниезащиты в целом. Ее конструкции. Как раз добить тему по заземляющим устройствам

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: УЗИП
« Ответ #1 : 21 Июль 2020, 17:32:47 »
Защита от импульсных перенапряжений и молниезащита - давно запланированная тема. Но она столь объемна, что периодически откладывается. Брался уже три раза, и все отменял из-за наличия более простых тем.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: УЗИП
« Ответ #2 : 23 Август 2022, 10:36:31 »
на ютубе сейчас много пр нее, но всё противоречивое

у товарища на заводе ноль отвалился, куча бп повзрывались, в т.ч. ноутбучные

реле напряжения выдержало 380

вот хотелось бы защиту от такого...

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: УЗИП
« Ответ #3 : 23 Август 2022, 16:40:24 »
Защита от обрыва нулевого проводника на канале давно разобрана. Есть даже фильм с установкой реле напряжения RBUZ, и фильм, повествующий о том, как она спасла электрооборудование в моей хате. У всех были проблемы в деревне, кроме меня.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: УЗИП
« Ответ #4 : 24 Август 2022, 12:26:57 »
Эти видео я видел
Я имел ввиду если будет про УЗИП, то акцент сделать на установку для предотвращения таких случаев, как в деревне.
Или у них высокое напряжение пробоя, реле напряжения все равно надо ставить?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: УЗИП
« Ответ #5 : 24 Август 2022, 17:23:52 »
Плохо. Пересмотрите самое начало фильма про защиту от обрыва нулевого проводника. Там как раз сказано, что УЗИПы от этого не защищают и не обязаны.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: УЗИП
« Ответ #6 : 24 Август 2022, 17:47:10 »
Спасибо, вылетело из головы. Видео про реле напряжения друзьям скидывал. Им кто-то сказал, что УЗО защищает от перепадов, пришлось переубеждать.

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: УЗИП
« Ответ #7 : 24 Август 2022, 18:48:28 »
чтоб не плодить тему напишу сюда
предложение по фильмам
достаточно специфическое

про гармоники в сети
какие складываются в нуле, какие вычитаются
про 3 гармонику и как она убирается обмоткой треугольником

и вообще, когда используют треугольник, а когда звезду
если говорить про ТП 10/0,4 то понятно, по низкому звезда - для нуля, треугольник по высокому- чтоб неравномерную загрузку фаз перенести.

а для чего разные группы применяют на 110кВ, например?

про 5 гармонику в генераторе (ее вред)
как соединяют обмотки генератора и повышающего тр-ра на электростанции и зачем

да, часть из этого было в недавнем фильме про Флюк и других

за бугром есть понятие электро криминалистики
Частота нашей электросети 50 Гц. А это значит, что она «шумит» или «гудит» на этой частоте. Мы его почти не слышим (только возле трасформаторных подстанций), но на аудиозаписи этот гул попадает. И из-за того, что в разные моменты времени частота фактически, естественно, не равна 50 Гц, а немного отклоняется от данной величины, для каждой энергосистемы можно записать уникальный звуковой фон. Таким образом, любые телефонные переговоры обладают своими «отпечатками пальцев», которыми можно пользоваться в расследованиях преступлений. Этим уже занимаются в Британии (eng).

насколько это адекватно? в разных местах города будет разный "гул сети" который зависит от включенных приборов, а не от электросети в целом

у меня рядом с домом даже трансформаторные будки по разному гудят
может просто разные модели тр-ров
а может влияние нагрузки, у 1 - квартиры (фото 1.1 и 1.2) , у 2 - офисы (фото не нашел)
« Последнее редактирование: 24 Август 2022, 18:50:35 от LiOPSIK »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: УЗИП
« Ответ #8 : 24 Август 2022, 19:45:06 »
у меня рядом с домом даже трансформаторные будки по разному гудят
может просто разные модели тр-ров
а может влияние нагрузки, у 1 - квартиры (фото 1.1 и 1.2) , у 2 - офисы (фото не нашел)
:o ....и люди ходят в разных направлениях

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: УЗИП
« Ответ #9 : 29 Август 2022, 23:25:49 »
нашел спекр 2 будки
там темно был я тупо скрин сделал
а он в тлф спрятан был отдельно от фоток

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: УЗИП
« Ответ #10 : 29 Август 2022, 23:42:48 »
а вот будка во дворе другого района

интересно почему некоторые ТП а некоторые ПС

у пруда Торфянка кирмичная будка на вид столетней давности со вводом ВЛ

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: УЗИП
« Ответ #11 : 29 Август 2022, 23:49:51 »
Защита от импульсных перенапряжений и молниезащита - давно запланированная тема. Но она столь объемна, что периодически откладывается. Брался уже три раза, и все отменял из-за наличия более простых тем.
Добрый вечер!
назревает тема, какой нагрузкой являются приборы с выпрямителем на входе?
понятно, что кривой нагрузкой, но непонятно насколько она емкостная

http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/l_i_s-t13431.0.html
Цитировать
На вашему вниманию предлагаю статья из Журнал_Электро_2006_5!
а именно этого номера в интернете не ма

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: УЗИП
« Ответ #12 : 30 Август 2022, 19:27:44 »
Диод в составе выпрямителя - нелинейная нагрузка, плодящая гармоники в сети. А конденсатор за ними, неизбежно присутствующий, делает нагрузку емкостной. Сейчас нет классических схем, характерных для советского периода развития электроники (понижающий трансформатор - диоды - конденсаторы). Сейчас все на полупроводниках. Поэтому характер нагрузки вычислительной, телевизионной и прочей полупроводниковой техники - емкостной. Сам у себя наблюдал анализатором качества, что потребление квартиры (офиса) порой носит емкостной характер. Это отражено в фильмах про показатели качества электроэнергии и в обзорах на анализаторы качества ЭЭ.
Также есть на канале фильм "Какое напряжение а в электрической сети".
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: УЗИП
« Ответ #13 : 09 Ноябрь 2022, 22:40:32 »
я провел кучу замеров по типам нагрузки
и пришел к неожиданному выводу, что

нагрузка с выпрямителем и конденсатором ведет себя ближе к активной нагрузке, но "плодит реактив" по высшей стороне трансформатора.

 А импульсные БП с ККМ, которые сейчас обязаны производить, начиная с определенной мощности, являются активно-ёмкостной нагрузкой.

http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7596.html#msg7596