Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль

Измерение сопротивления L-PE

<< < (4/4)

siplix:
Я так понимаю, единственный логичный стопроцентный выход - система ТТ и разделение нулей у потребителей.

AlexZhuk:
Похоже, что да. Так как при реализации TN-C-S придется объединять PEN-проводники всех счетчиков. Что будет в итоге и будут ли перетоки между отдельными PEN-проводниками - неизвестно. К тому же есть опасение, что этот счетчик рассчитывает сумму фазных токов и сравнивает с током в нулевом проводнике (так в дифференциальном виде это выглядит). В случае объединения нулевых проводников произойдет перераспределение токов, а часть еще и в ЗУ нырнет. Если эта система сигналит в АИИСКУЭ о подобной неполадке - будут проблемы со снабжающей организацией.
Но есть шанс, что она не задействована. Как узнать? Попробуйте у них самих спросить, если есть возможность.
Вторая версия: перевести все на одно питание. Но тут - куча согласований... Либо держать этот вариант в уме, как план на перспективу.

siplix:
Связались с сотрудником местных Электросетей, говорит, что можем без проблем объединять все три нуля на одной шине после счетчиков.
Единственный момент, если пройдет сигнал с датчика диф. тока, то приедут электросети, им нужно будет показать, как все соединено и показать протокол испытания заземляющего устройства.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---показать протокол испытания заземляющего устройства.
--- Конец цитаты ---
Дело за малым - за протоколом  :)
Придется вызывать лицензированную электролабораторию. Конечно, за некоторые деньги.

--- Цитировать ---Связались с сотрудником местных Электросетей, говорит, что можем без проблем объединять все три нуля на одной шине после счетчиков.
--- Конец цитаты ---
Надеюсь, что сотрудник был компетентен в этом вопросе. А то так бывает: один говорит одно, а другой придерживается другого мнения.
Ну, а вообще, правильно сделали, что спросили. Минус проблема.