И вот, наконец, до меня дошло, чем опасна система заземления ТТ. выключатель стоит на фазном проводе, а нулевой рабочий идет в светильник напрямую. Если не реализовать TN-C-S, то вот такие ремонты светильников чреваты сюрпризами.
Это лирическое отступление.
Конечно, если вы выполните повторное заземление нулевого проводника у себя на вводе, вы исключите, или по крайней мере - значительно уменьшите потенциалы на нулевом проводнике. Это не наводки, а результаты перекосов по напряжениям в трехфазной сети, обусловленными неравномерной нагрузкой по току. Подробнее: в фильме "
Несимметрия напряжений в сетях до 1000 В"
Но учтите, что при этом в ваше заземляющее устройство пойдет и некоторый ток. И если подключение планируется за прибором учета (сиречь - электросчетчиком), убедитесь, что у него нет датчика тока в цепи подключения нулевого проводника. Пример - тема
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,582.0.html , смотреть с сообщения #11.