Функция ОМП в микропроцессорах, регистраторах и т.п. может действовать если линия не имеет разветвлении. А если есть, то тогда как? Пробывал вводить параметры линии для ВЛ с удельными активными и рективными сопротивлением участков линий, номерами опор и т.д. Получалось не очень точно. Так же пробывал рассчитовать токи к.з. двух, трёх фазные во всех точках линии,делал схемы с токами в каждой участке для дежурки- иногда сходилось , иногда нет( из-за неизвестных переходных процессах). Про однофазку -молчу, если капитальная земля, куда не шло-можно искать сталкером, квантом,вектором или другим прибором, реагирующим на спектр полей а если ветка бьёт-земля то есть то нет. То как? Был случай ВЛ-6 кВ длиной 10 км, проходит через лес, питаются в основном турбазы с многочислеными ответвлениями. Ночь, ветер, дождь. Дежурка все ноги отбила не находят. Включают фидер через 20-30 минут отключение. На турбазах "бедные люди" отдыхают, идут звонки с администрации с последствиями. Дают нашей службе команду любым путём устранить аварию. Что делаем- подгоняем передвижную ЭТЛ отключаем ВЛ и участки где есть ЗНОЛы и включаем передвижную ЭТЛ в режиме прожиг относительно земли и фазы и жгем небольшим напряжением и током, чтобы не срабатывали разрядники и опн. Через 1 час нашей работы, дежурка включила линию без дальнейших отключений. Риск пожара минимален- лил дождь.Затем ещё сделали обход. Но это экстренный случай и не приемлем на постоянной основе.