Линии от 30 до 170м сечения от 10 до 50кв.мм.
Ни чего себе участок
Думаю, тянуть АВБбШв или АВВГ в двустенной трубе?
Полагаю, что АВБбШв достоин быть проложен непосредственно в грунте, чего нельзя сказать об АВВГ. В трубе оно, конечно, лучше в том плане, что есть дополнительная механическая защита от любителей забыть про трассы прокладки и покопать. Однако, советую еще сигнальную ленту сверху закопать. Для потомков.
или логичней организовать ЗУ у каждого приемника и тянуть четырехжильный кабель
Нет, не логичней. Все отходящие линии от ВРУ должны быть пятижильными. Исключение - если ВРУ содержит только шину PEN.
Можно у мощных потребителей дополнительные ЗУ устроить, если есть желание. Но нет в этом особой необходимости.