Электрооборудование > Автоматические выключатели

Atoo aeg автоматический выключатель

(1/2) > >>

Batman:
Здравствуйте! Дали прогрузить автоматические выключатели atoo aeg Болгария. Нет никаких данных на корпусе, кроме тока теплового расцепитиля. Может кто сталкивался с такими ав? Нужна информация по току отсечки. В Гугле тоже не нашел.

Batman:

--- Цитата: Alex от 21 Сентябрь 2020, 18:33:38 ---А может там только тепловой расцепитель? Бывают такие.

--- Конец цитаты ---
.
Тоже так кажется, но хотелось убедиться, что это именно так.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---В Гугле тоже не нашел.
--- Конец цитаты ---
М-да, фирма AEG там представлена фирмами, производящими либо электроинструмент, либо бытовую технику. Автоматические выключатели - только в картинках.
А что, электромагнитный расцепитель в проверяемом автомате не срабатывает? Можно фотографию девайса?

Batman:

--- Цитата: AlexZhuk от 21 Сентябрь 2020, 21:10:19 ---
--- Цитировать ---В Гугле тоже не нашел.
--- Конец цитаты ---
М-да, фирма AEG там представлена фирмами, производящими либо электроинструмент, либо бытовую технику. Автоматические выключатели - только в картинках.
А что, электромагнитный расцепитель в проверяемом автомате не срабатывает? Можно фотографию девайса?

--- Конец цитаты ---
.
 https://yadi.sk/d/2W0SWVQYW-tIew?w=1 лучше в поисковике набрать atoo, так хоть что-то находит, особенно находит на Авито) стоит тепловой расцепитиль на 4А ( 4-6а ) рт-2048 не может их продовить ( сопротивление ав большое) ретом не вывозит. До 200а ретом тоже набрать не получается и вот автомат начинает гудеть как будто отсечка должна вот вот сработать, но не хватает немного получилось набирать примерно 180а. Так вот при тепловом расцепителе в 4А отсечка больше 160а уже сомнения вызывает. При тепловом расцепителе 2,5-4А отсечка срабатывает примерно за 50А. В старых протоколах другой организации написали, что отсечка 160а. Я уверен что они не грузили их вообще (знаком с ними очень хорошо). Не знаю получилось ли прикрепить картинку ). Ав без теплового расцепитиля встречал , без отсечки ещё нет)

AlexZhuk:

--- Цитировать ---До 200а ретом тоже набрать не получается
--- Конец цитаты ---
РЕТОМ-21? Обычно продавливает. Мы его в импульсный режим загоняли для этого. Подавали ток на 0,4с, пауза 1с.
А вот РТ действительно, даже на 6А модульную серию продавить, бывает, не в состоянии из-за сопротивления теплового расцепителя.
Картинку увидел, но такого автомата не видал ни разу (в смысле - делу недопомогло).

--- Цитировать ---Так вот при тепловом расцепителе в 4А отсечка больше 160а уже сомнения вызывает. При тепловом расцепителе 2,5-4А отсечка срабатывает примерно за 50А.
--- Конец цитаты ---
Это на том же автомате или на другом?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии