Электрооборудование > Силовые трансформаторы

Сечение нейтрали трансформатора

(1/2) > >>

Ballack13:
Доброго всем дня!

Такой вопрос:
Имеется объект на котором установлены сухие трансформаторы 10/0,4 кВ  мощностью 4000кВА каждый.
Согласно проекта на стороне 0,4кВ нейтраль трансформатора заземляется стальной полосой сечение 25*40мм для обеспечения гулхозаземленой нейтрали.
Вопрос: Каким сечением должна быть полоса или кабель который подключается от нейтрали трасформатора до контура заземления или до заземляющего устройства в ТП?
Есть подозрение, что при не симметричной нагрузке и такой мощности трансформаторов эта стальная полоса просто отгорит....

AlexZhuk:

--- Цитировать --- 25*40мм
--- Конец цитаты ---
Это точно??? Одна из цифр, мне кажется, раз в 10 завышена.
А у вас на этой самой полосе трансформатор тока будет висеть? Есть защита от ОЗЗ на стороне до 1000В?
При несимметричной нагрузке вся нагрузка, по сути, должна пойти только в сторону РУ. По шине, которую вы не нарисовали, материал - алюминий или медь.
Но все равно полоса тонковата. Минимум 40х4 мм, а то и 50х5 обычно используем.

Ballack13:
Извиняюсь вот правильное сечение 25*4мм материал сталь

--- Цитировать ---"При несимметричной нагрузке вся нагрузка, по сути, должна пойти только в сторону РУ."
--- Конец цитаты ---

Это вы имеете ввиду до трансформатора на стороне 0,4кВ но не в сторону земли а именно глухозаземленной нейтрали?

--- Цитировать ---"Но все равно полоса тонковата. Минимум 40х4 мм, а то и 50х5 обычно используем"
--- Конец цитаты ---

Вот найти не могу где это указывается к части глухозаземленной нейтрали.

AlexZhuk:
Получается, что эта полоса несет функцию заземляющего проводника.

--- Цитировать ---1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.

--- Конец цитаты ---
Читаем раздел ПУЭ Заземляющие проводники.
И там написано:

--- Цитировать ---1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
--- Конец цитаты ---
Таблицы посмотрите в самом ПУЭ.
А конкретнее:

--- Цитировать ---1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

--- Конец цитаты ---

Ballack13:
Да, нашли в ПУЭ эти требования.
"стальной - 75 мм2." это значит, что наша полоса даже с запасом 25*4мм = 100мм2