СТО 70238424.29.240.20.008-20097 Специальные требования к кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена7.1.7.
Скрепление КСПЭ ОИ в треугольник должно осуществляться лентами, стяжками, хомутами или скобами из
немагнитного материала. Шаг скрепления, тип, конструкция и материал креплений определяются на стадии проектирования КЛ.
7.1.8 КСПЭ ОИ, не связанные в треугольник, должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов. В связи с этим запрещается использование магнитных материалов для бандажей, крепежных или иных изделий (скоб, хомутов, манжет, экранов), охватывающих кабели по замкнутому контуру. Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассовыми нитями или проволоками из немагнитных материалов.
7.1.13 Проходы кабелей одножильного исполнения через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки труб из немагнитного материала (пластмассовых труб необходимой прочности), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы.
7.1.15
Прокладка кабеля одной фазы в металлической трубе из магнитного материала запрещается.
Но есть в интернетах (и на предприятиях) мнение, что для всех кабелей выше 1000В не допустимо создание замкнутых контуров. Так как при возникновении ОЗЗ тот же хомут будет работать как трансформатор тока и нагреваться. Нагрев передается кабелю. А если учесть, что в сетях среднего напряжения допускается работать с землей в сети до 2 часов, то повреждение изоляции неизбежно.
Но что-то лично у меня есть сомнение, что через этот виток у трехфазного кабеля пойдет существенный ток.