Автор Тема: Перекос на ВЛИ-0,4 кВ  (Прочитано 13115 раз)

Игорян

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Перекос на ВЛИ-0,4 кВ
« : 25 Ноябрь 2020, 23:39:01 »
Доброго времени!!! Подскажите такой вопрос! На холостом ходу (без нагрузки) с ТП уходит ровное напряжение 235 В., набираю нагрузку идет страшный перекос А=218 В=225 С=250, что делать? как найти того кто просаживает линию?

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Перекос на ВЛИ-0,4 кВ
« Ответ #1 : 26 Ноябрь 2020, 09:26:40 »
Перераспределять нагрузки. Замерять кто сколько потребляет и перекидывать на другие фазы крупняков. Если это частный сектор, то будет очень тяжело - основное потребление начинается тогда, когда монтёр распредсетей уже дома чай пьёт.
Кстати, по нормам вы укладываетесь, хоть и впритык - до 15% допустимо.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Перекос на ВЛИ-0,4 кВ
« Ответ #2 : 26 Ноябрь 2020, 18:17:16 »
Цитировать
идет страшный перекос А=218 В=225 С=250
Это еще не перекос.
В остальном - выше верно написано.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Игорян

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Перекос на ВЛИ-0,4 кВ
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 2020, 23:26:15 »
Как написано выше это частный сектор, у однокого дома узел учета стоит на улице, ввод однофазный, с нагрузкой 196, выключаю вводной автомат нагрузка 223. что это? Ток 40 А. Протяжённость от ввода до дома СИП 16*2 метров 80 наверное. 

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Перекос на ВЛИ-0,4 кВ
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 2020, 00:15:08 »
а вы мой фильм про то, как я ставил реле напряжения Rbuz видели? У меня чуть подальше подстанция, но при токе в 40 А я бы тоже в такую же лужу сел. А напряжение на других фазах неизбежно бы поднялось. Там в фильме есть рассказ про эпизод, когда жена пошла помыться в душевую кабинку, а я поставил чайник. При этом, как только сложились вместе нагрузки чайника, бойлера и насоса, реле сработало.
Сечение линии у вас низковато, или трансформатор перегружен. Поэтому при перекосе нагрузок и напряжение столь сильно изменяется. На какой фазе ток больше, на той напряжение меньше.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Игорян

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Перекос на ВЛИ-0,4 кВ
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 2020, 21:46:49 »
Получается надо увеличить либо сечение провода, либо мощность транса?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Перекос на ВЛИ-0,4 кВ
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 2020, 23:49:08 »
Получается надо увеличить либо сечение провода, либо мощность транса?
В целом - да. Есть еще вариант с плохими контактами на линии и коммутационном оборудовании.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи