Автор Тема: Схема испытания средств защиты  (Прочитано 9120 раз)

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Схема испытания средств защиты
« : 29 Ноябрь 2020, 18:35:37 »
Алекс, добрый день! Вы вот пишите и рассказываете про стационарную испытательную лабораторию, созданную на базе АИИ-70М. Мы для испытания средств защиты собираемся использовать более современный передвижной испытательный аппарат АИП-70М (мы его возим для испытания, к примеру, кабельных линий): ставим высоковольтный тр-р в клетку к ванне, пульт управления - рядом с клеткой на стол, соединяемся комплектными кабелями, подключаем заземления и вперед...Так вот схема испытания, допустим, перчаток у нас выглядит несколько иначе, чем в "Инструкции..." и у вас на предприятии. Привожу ее упрощенный вариант во вложении. Что скажите? Можно так делать?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2843
  • Карма: +275/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема испытания средств защиты
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2020, 23:07:01 »
Мне кажется, что миллиамперметр нужно с другой стороны подключить: между корпусом ванны и заземляющим устройством. Так как заземление к установке требуется подключать напрямую.
У нас напряжение идет на корпус ванны, а с перчаток через миллиамперметр на ЗУ. Честно говоря, сейчас не помню, есть ли какие-нибудь РД на эту тему (кроме "Инструкции по...", так как голова ремонтом на кухне занята  :-\
 
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема испытания средств защиты
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 2020, 20:19:28 »
Алекс, спасибо за ответ. Схема установки АИП-70М стандартная, сертифицированная, в Госреестре. Высоковольтная обмотка заземляется напрямую на землю. Миллиамперметр включается в рассечку,  через схему, кратковременно при проведении замеров тока утечки, а нарисован постоянно подключенным для упрощения...На ванну подавать напряжение 6 кВ что-то не очень хочется, поэтому она у нас заземлена. В других же испытаниях по "Инструкции..." на нее напряжение не подают! И много перчаток сразу мы не испытываем...

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2843
  • Карма: +275/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема испытания средств защиты
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 2020, 23:53:00 »
Цитировать
На ванну подавать напряжение 6 кВ что-то не очень хочется, поэтому она у нас заземлена.
Тогда надо как-то изолировать не только от нее, но и от всего прочего проводник, идущий внутрь перчатки.
И с моей точки зрения в цепи защитного проводника испытательной установки ничего не должно быть (я миллиамперметр имею в виду). В случае его неисправности получаем что-то небезопасное.