Испытания и измерения > Испытания повышенным напряжением

высоковольтные испытания СД 6 кВ

(1/2) > >>

Елена:
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста информацией. Нужно провести высоковольтные испытания СД 6 кВ согласно ПТЭЭП п. 23.3. "Испытание повышенным напряжением промышленной частоты". Согласно таб. 29 Приложение 3 подаем 10 кВ. В наличие есть АИД-70, у него срабатывает защита из-за больших токов утечки. Каким аппаратом (тип аппарата должен быть в госриестре) можно провести данный вид испытаний?

AlexZhuk:
Испытывали такие вещи подачей напряжения через самодельный повышающий трансформатор (например, использовали НОМ-35), регулировка по первичной обмотке через РНО. Для контроля выходного напряжения использовался электростатический киловольтметр С190 (С90). Киловольтметр повереный - и этого достаточно. Так испытывал на прежней работе синхронные генераторы.
Современных установок, способных выдать такие большие токи утечки, не знаю, к сожалению.
Есть еще лазейка: заменяем испытание переменным напряжением на испытание постоянкой. Гарантированно пролезет, сами так делаем сейчас.
В качестве обоснования этого притягивается пункт ПУЭ раздел 1.8.

--- Цитировать ---1.8.6. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ.
При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20 кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

--- Конец цитаты ---
Но тут, правда, про оборудование распредустройств пишется.
Да, и еще - АИИ-70 с этой задачей справляется на "ура"  ;D ;D ;D

Елена:
Спасибо за ответ, С96 имеется :) соберем схемку. Про замену постоянным напряжением для двигателя не подходит, опираемся на ПУЭ-7 п.1.8.15

promenergo:

--- Цитата: Елена от 11 Декабрь 2020, 18:40:16 ---... согласно ПТЭЭП п. 23.3. "Испытание повышенным напряжением промышленной частоты". Согласно таб. 29 Приложение...

--- Конец цитаты ---

--- Цитата: Елена от 11 Декабрь 2020, 21:02:03 ---... опираемся на ПУЭ-7 п.1.8.15...

--- Конец цитаты ---
Где есть место ПТЭЭП, там ПУЭ не бывать (и наоборот)

promenergo:
А почему ток утечки большой? У АИДа максимум 50мА, по идее должно этого предела хватить...
Может вы забыли якорь заземлить?

Навигация