Электрооборудование > Силовые трансформаторы

Вторичная обмотка треугольником.

(1/3) > >>

Виктор:
Привет. Есть силовой трансформатор 35/0,4. Обмотка НН треугольником. Могу ли я получить с нее 0,23 кВ, если создам нулевую точку с помощью, вбитой в землю, арматуры? Или есть другие дешёвые варианты?)) Трансформатор звезда-звезда не доступен.

blastbeat:

--- Цитата: Виктор от 19 Январь 2021, 16:14:54 ---Обмотка НН треугольником. Могу ли я получить с нее 0,23 кВ, если создам нулевую точку с помощью, вбитой в землю, арматуры?

--- Конец цитаты ---
не

Виктор:
А как?

AlexZhuk:
Можно получить только линейной напряжение. Исходя из хотя бы того, что связи с нулевым проводником или корпусом обмотка НН не имеет.

Минаков Максим:
Для небольшой нагрузки можно использовать два ЛАТРа :)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии