Чем больше будет вторичный ток после ТТ, тем проще маневрировать с уставкой.
То, что у вас есть, к примеру, коэффициент 30/1, не означает, что вы поделите уставку первичного тока 0,22 на 30, потом точно выставите это значение по вторичке на Сириусе и не получите в итоге цифру за гранью его понимания. Мы так с БМРЗ столкнулись. Минимальный ток уставки по вторичке там 0,01А, шаг настройки тот же. Мало того, что некоторые уставки просто не настроить, они ниже плинтуса получаются, так еще и точность невелика. Ставим расчетную, ожидаем 5А, получаем 5,9. Снижаем на 0,01А по вторичке - получаем 4,6 (цифры взяты очень условно).
Прикиньте диапазоны Сириуса. Возможно, ответ сразу станет очевидным.