Автор Тема: Аккустический метод. Фильм на ютубе.  (Прочитано 19764 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Аккустический метод. Фильм на ютубе.
« Ответ #15 : 07 Март 2021, 13:11:53 »
Цитировать
на КЛ из пластиката никогда не пробовал
Тут надо на всякий случай напомнить, для будущих читателей темы, что подавать постоянное напряжение на кабели с пластмассовой изоляцией и, особенно, с изоляцией из сшитого полиэтилена категорически не допускается.
Цитировать
Такая  испытательная схема описана в литературе по поиску ОМП
А-а-а, вон оно как. А я хотел вам предложить патент на изобретение оформить  :)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +12/-2
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Аккустический метод. Фильм на ютубе.
« Ответ #16 : 10 Март 2021, 06:31:43 »
Мы тоже иногда используем данный метод (заряд целых жил), но тут многое зависит от длины и изоляции кабеля, чем больше длина тем больше ёмкость. В среднем получаем от 100 до 400 Дж, а конденсатор на заводских лабораториях обычно ставят от 1000 до 2000 Дж больше обычно не рекомендуют. Хотя у военных ездит камаз говорят пол будки забито конденсаторами с большой ёмкостью и после них как правило вылетают муфты по несколько штук.
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Тик-Ток
https://tiktok.com/@labengineer

Телеграм канал
https://t.me/LabEngineerVL

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Аккустический метод. Фильм на ютубе.
« Ответ #17 : 11 Март 2021, 00:52:47 »
Цитировать
... и после них как правило вылетают муфты по несколько штук.
Кабельщики, с которыми я когда-то работал в одной организации, убили бы сразу за такой подгон всю электролабораторию в полном составе. И прикопали бы рядом с муфтами.  ;)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Joystik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Аккустический метод. Фильм на ютубе.
« Ответ #18 : 18 Декабрь 2021, 18:01:20 »
Я конечно извиняюсь, но не пишите ерунду >:(. Я занимаюсь поиском повреждений в кабелях больше 20лет и скажу, что не одна акустическая установка не сможет повредить правильно сделанную муфту если на ней не было дефекта. Если сравнить количество енергии какую может дать установка в мгновение и под какую попадает кабель при КЗ их даже сравнивать нет смысла.

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +12/-2
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Аккустический метод. Фильм на ютубе.
« Ответ #19 : 20 Декабрь 2021, 01:00:03 »
При разряде конденсатора в импульсе ток будет в килоАмерах!
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Тик-Ток
https://tiktok.com/@labengineer

Телеграм канал
https://t.me/LabEngineerVL

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Аккустический метод. Фильм на ютубе.
« Ответ #20 : 20 Декабрь 2021, 23:20:43 »
Цитировать
В среднем получаем от 100 до 400 Дж, а конденсатор на заводских лабораториях обычно ставят от 1000 до 2000 Дж больше обычно не рекомендуют.
Цитируем умных людей из компании Ангстрем, составивших методичку по поиску повреждений в подземных силовых кабелях.
Раздел 4.4. Схемы подключения генератора к кабелю.
"Длительный опыт использования ударных генераторов показал, что в большинстве случаев достаточно энергии до 1000 Дж. Использование генераторов с энергий более 2000 Дж может быть опасным для кабеля, поскольку очень большие импульсные токи в момент разряда порождают очень сильные электромагнитные поля, сопровождающиеся мощными механическими воздействиями на элементы конструкции кабеля"
Я полагаю, что заявление
Цитировать
не одна акустическая установка не сможет повредить правильно сделанную муфту если на ней не было дефекта
написано без анализа ситуации с
Цитировать
Хотя у военных ездит камаз говорят пол будки забито конденсаторами с большой ёмкостью и после них как правило вылетают муфты по несколько штук.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Joystik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Аккустический метод. Фильм на ютубе.
« Ответ #21 : 20 Декабрь 2021, 23:33:10 »
Ток даст нагрев в месте где плохой контакт (не качественно пайка тросика , перегрев корешка муфты, не зачищена оболочка перед пайкой или установкой пружини на тросик, не качественная опрессовка  гильз и тд). А на счет кА поднимите любой проект по линии 10кВ и посмотрите сколько она может дат даже при расчетах кА при кз и увидите разницу. Плюс не всегда удается определить точно какой кабель именно поврежден с первого раза, что приводит до повторного его попадания на кз.

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +12/-2
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Аккустический метод. Фильм на ютубе.
« Ответ #22 : 21 Декабрь 2021, 01:11:47 »
При Акустики будет динамический и термический ток!
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Тик-Ток
https://tiktok.com/@labengineer

Телеграм канал
https://t.me/LabEngineerVL

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/