Испытание повышенным напряжением трехфазного ТН

(1/4) > >>

Сергей Р:
Алекс, как испытывается повышенным напряжением трехфазный ТН? Ну, например, НТМИ-10? Схема испытания обмотки ВН такая: (А+В+С+0) - (а+b+c+0+aд+xд+корпус+земля)? А какое напряжение подается? По РД 34.45-51.300-97 можно?

AlexZhuk:
А вопрос на самом деле не простой.
Почитаем для начала ПУЭ:

--- Цитировать ---1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.
Испытание изоляции обмотки ВН повышенным напряжением частоты 50 Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов обмотки ВН этих трансформаторов на номинальное напряжение.
Значения испытательного напряжения основной изоляции приведены в табл. 1.8.15.
Длительность испытания трансформаторов напряжения - 1 мин.
Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ.
Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин.

--- Конец цитаты ---
Тут есть ключевая фраза:
с изоляцией всех выводов обмотки ВН этих трансформаторов на номинальное напряжение
Вывод "0" обмотки ВН часто выполняется для НТМИ с ослабленной изоляцией. Это легко выяснить, если взглянуть на сами изоляторы. Для фазных выводов они большего размера, чем для вывода нуля.
Поэтому измеряем сопротивление изоляции мегаомметром на 2500 В и не испытываем вовсе.
Если посмотреть в раздел 21. Электромагнитные трансформаторы напряжения ПТЭЭП, то там вообще нет пункта с испытаниями. Сопротивление изоляции, масло (до 35кВ его можно не испытывать), тепловизионный контроль.
Объем и нормы испытания электрооборудования (для электростанций и сетей) полностью повторяют текст ПУЭ.

Дополнение. Современные заземляемые ТН с литой изоляцией испытываются по рекомендациям заводов изготовителей. Как правило - наведенным напряжением, подается которое на обмотку НН. Это связано с тем, что (опять же) вывод Х обмоток ВН имеет ослабленную изоляцию и должен обязательно при испытаниях быть связан с землей. Иначе его пробьет.
При этом испытательное напряжение еще и 400 Гц. Вот тут я пас: я не видел ни одного испытательного устройства, которое выдает такое напряжение.

Сергей Р:
Ну хорошо. А низкую сторону напряжением 1 кВ 50 Гц тоже что-ли не надо испытывать?

promenergo:
Александр, а почему для ответа на этот вопрос вы смотрите в ПУЭ? Я понимаю, что зачастую нормы повторяются, но это не тот случай. ПУЭ распространяет свое действие на вновь вводимое оборудование. Полагаю, что у автора вопроса НТМИ уже в эксплуатации.
Таким макаром лезем в ПТТЭП прил.3. Единственный подходящий пункт - это 21.Электромагнитные трансформаторы напряжения.
Получается, что ограничиваемся только измерением сопротивления изоляции. Даже масло испытывать не обязательно;)

Сергей Р:
Мы не руководствуемся ПТЭЭП. У нас "Объем и нормы..." и ПУЭ. Там написано: надо испытывать (хотя бы низкую сторону). Руководство требует.