Автор Тема: Поиск места повреждения кабельной линии из СП  (Прочитано 12982 раз)

DDAEMONN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Добрый день! В фильме про кабели из СП было сказано, что обычные методы поиска КЛ, в частности прожиг, не допустим для КЛ из СП. Какие же методы поиска мест повреждений КЛ из СП наиболее безопасны для КЛ?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Это долгий разговор. Предлагаю подождать выхода фильма на канале.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Ждем с нетерпением видео про поиск методом ЧР на практике ;)
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Боюсь, что с практикой не состоится. У нас нет подобного оборудования.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Фрида ваша? Может и для метода ЧР что-то подвернется или кто-то пригласит  ;)
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Фрида наша. Только что-то есть у меня сомнения, что она что-то найти сможет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Как я понимаю, нужен рефлектометр и адаптер к нему, остальное оборудование такое же как при испытаниях...
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Сильно пока не разбирался, но точно знаю, что сшитый полиэтилен нельзя пытать устройством прожига. А замыкание с сопротивлением изоляции даже килоомы ни один рефлектометр не возьмет и ничего не покажет. И ГВИ бессилен будет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
ГВИ сам по себе наверное бессилен, но рефлектометр в диагностике ЧР точно участвует
здесь написано про импульсно-дуговой метод
Здесь тоже общие слова
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
ГВИ сам по себе наверное бессилен
Приезжали тут товарищи искать "косо поставленную" кабельную муфту на длиннющем кабеле из СПЭ. Долго (минут 40) сидели в машине (не более "каблучка" по габаритам) с подключенными испытательными кабелями.  Затем вышли, сказали прорабу: "Пойдем, 1200 метров". При подходе к месту на эстакаде, где была поставленная с ошибкой муфта, щелкало на ползавода.
Так что ГВИ еще юзают.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр Cергеевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Используют относительный метод( прикидывают зону) - рефлектометр с наличием входа для импульсно -дугового метода, адаптера дуги( спец. дросель для задержки горения дуги в месте повреждения), и генератора ударных волн (высоковольтные конденсаторы и коммутаторы). Приборы для метода частичных разрядов ( дорогая вещь). Рефлектометр с наличием входа для метода колебательного разряда по току, датчик тока,  генератор ударных волн. ( не очень точный метод).
Абсолютный метод (находим место повреждения на трассе)- генератор удалных волн и поисковый приёмник с акустическим датчиком. Потанциальный метод- генератор ударных волн или звуковой генератор, поисковый приёмник, два штыря.