Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы напряжения
Трансформатор напряжения.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---0,5 для защит так называемые "керны"
--- Конец цитаты ---
А вот это зря. Для защит предназначены обмотки с классом точности 10Р. У них кратность насыщения выше.
Поясню проще: токи короткого замыкания намного выше номинальных. Обмотка с классом точности 0,5 предназначена для измерительных приборов, номинал которых соответствует коэффициенту трансформации. Если ток выше номинального, у этой обмотки наступает насыщение, когда увеличение тока в первичной обмотке не приводит уже к увеличению тока во вторичной. Таким образом, наступает как бы "отсечка по току".
Допустим, уставка ТО 3500 А , а включена она через ТТ 400/5. Если ток во вторичке не поднимется выше 1000 А (к примеру) - зачем тогда нужна защита?
Обмотка класса 10Р лишена этих недостатков, зато и точность измерений с ее помощью ниже. Но для защиты это не критично.
Павел94:
--- Цитата: AlexZhuk от 24 Март 2021, 23:39:54 ---Это не заземление, а нулевой рабочий проводник. То есть, от ТН отходит 4 проводника: три фазных и один нулевой. Между фазными вы имеете линейное напряжение 100В, между каждым фазным и нулевым - фазное 60 В.
--- Конец цитаты ---
кстати хотел спросить, мерял напряжение на счетчике на КТП630- напруга 55-60 вольт по памяти. откуда там такое напряжение? и могут ли эти счетчики работать от 220?
AlexZhuk:
Это как раз фазное напряжение от ТН. Линейное будет 100.
Павел94:
--- Цитата: AlexZhuk от 10 Июнь 2021, 18:04:57 ---Это как раз фазное напряжение от ТН. Линейное будет 100.
--- Конец цитаты ---
и могут ли эти счетчики работать от 220?
AlexZhuk:
--- Цитата: Павел94 от 11 Июнь 2021, 09:33:27 ---и могут ли эти счетчики работать от 220?
--- Конец цитаты ---
Счетчики, предназначенные для работы от ТН, имеют рабочее линейное напряжение 100В и от 380/220 работать не смогут.
Вообще все счетчики по входным параметрам подразделяются на:
1. 380/220 В прямого включения.
Поддерживают ток нагрузки от 40 до 100 А, точное рабочее значение указано на шильдике.
2. 380/220 В с включением на напряжение сети непосредственно, но измеряемые токи к ним приходят через измерительные трансформаторы.
Значение тока для таких счетчиков обычно указывается - 5(7,5) А.
3. Включаемые через трансформаторы напряжения и трансформаторы тока.
Номиналы 3х100 В, 3х5 (7,5) А
Навигация