Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
Измерение сопротивления заземляющих устройств
леопольд:
--- Цитата: Алексaндр от 27 Ноябрь 2022, 14:22:01 ---В квартире себе сделал заземление, приварил контур к арматуре железобетонных плит. То есть сначала спаял железный пруток 4мм с медным проводом при помощи паяльника, а потом сваркой приварил железо к железу. Таким образом получилось бесконтактное соединение, потом все закрылось штукатуркой.
Но контур без проверки сопротивления - это не контур)
Проверил таким образом, лампу 100вт, зацепил на фазу, а вместо нуля использовал заземляющий провод. По токам и падению напряжения, относительно Нейтрали (N) рассчитал сопротивление земли (РЕ). Методику расчета не помню, было это 15 лет тому назад.
--- Конец цитаты ---
А кто Вам все это посоветовал?
mastaq:
--- Цитата: леопольд от 27 Ноябрь 2022, 13:32:09 ---
--- Цитата: mastaq от 26 Ноябрь 2022, 14:34:24 ---если использовать токовые клещи для измерения сопротивления заземлителей, то как раз при параллельном, как бы соединении они хороши
https://zandz.com/ru/biblioteka/bezehlektrodnyj_sposob_izmereniya_soprotivleniya_zazemleniya/
привожу не как рекомендация этой статьи, а лишь потому что там есть картинка
--- Конец цитаты ---
Картинка красивая. И что она позволяет понять?
Кстати, Вам, как специалисту по заземлению, хочу задать вопрос: на что ссылаются газовики, требуя выполнение заземляющего устройства с сопротивлением не более 10 Ом?
--- Конец цитаты ---
когда говорят - "кстати" как правило, что то говорят не к кстати
" на что ссылаются газовики?"
не очень понял отенок фразы - "как специалисту по заземлению". это ирония, признание или хотите меня проверить - " на что ссылаются газовики?"
на прессконференциях или интервью, в таких случаях отвечают кратко - спасибо за вопрос, если других вопросов нет
леопольд:
--- Цитата: mastaq от 27 Ноябрь 2022, 18:55:48 ---
--- Цитата: леопольд от 27 Ноябрь 2022, 13:32:09 ---
--- Цитата: mastaq от 26 Ноябрь 2022, 14:34:24 ---если использовать токовые клещи для измерения сопротивления заземлителей, то как раз при параллельном, как бы соединении они хороши
https://zandz.com/ru/biblioteka/bezehlektrodnyj_sposob_izmereniya_soprotivleniya_zazemleniya/
привожу не как рекомендация этой статьи, а лишь потому что там есть картинка
--- Конец цитаты ---
Картинка красивая. И что она позволяет понять?
Кстати, Вам, как специалисту по заземлению, хочу задать вопрос: на что ссылаются газовики, требуя выполнение заземляющего устройства с сопротивлением не более 10 Ом?
--- Конец цитаты ---
когда говорят - "кстати" как правило, что то говорят не к кстати
" на что ссылаются газовики?"
не очень понял отенок фразы - "как специалисту по заземлению". это ирония, признание или хотите меня проверить - " на что ссылаются газовики?"
на прессконференциях или интервью, в таких случаях отвечают кратко - спасибо за вопрос, если других вопросов нет
--- Конец цитаты ---
Ну, вот и Вы хотите просочиться, как песок сквозь пальцы. Ладно, снимаю "кстати", убираю все оТтенки. На вопрос ответить можете?
Вы сами себя прорекламировали как специалиста: "я говорю это из опыта десятков тысяч заземлителей в течение 20 лет, что я наблюдаю..." Вспоминаете?
леопольд:
--- Цитата: Алексaндр от 27 Ноябрь 2022, 14:22:01 ---В квартире себе сделал заземление, приварил контур к арматуре железобетонных плит. То есть сначала спаял железный пруток 4мм с медным проводом при помощи паяльника, а потом сваркой приварил железо к железу. Таким образом получилось бесконтактное соединение, потом все закрылось штукатуркой.
Но контур без проверки сопротивления - это не контур)
Проверил таким образом, лампу 100вт, зацепил на фазу, а вместо нуля использовал заземляющий провод. По токам и падению напряжения, относительно Нейтрали (N) рассчитал сопротивление земли (РЕ). Методику расчета не помню, было это 15 лет тому назад.
--- Конец цитаты ---
Судя по Вашему описанию, заземляющий провод в квартире не соединен с "нулем" стояка. Правильно я понимаю, что у Вас получилось подобие системы ТТ в отдельновзятой квартире?
AlexLogic:
приветствую, давно катаю в голове момент. Делаем замеры сопротивления контуром и ЗУ. Использую два электрода (по 30 см) и катушки 30метров и 15 метров. Контуры имеют D около 100 метров.
Делаем замер в одном краю контура получаем 16Ом, делаем в противоположном уже 9 Ом. Понятно, что дело в разнице удельного сопротивления грунта, оно разное. Но мучает меня вот что, сверху у нас песок, сухой летом а зимой промерзший. Но при этом под песком на гулбине 3х метров, уже болото, у которого удельное сопротивление другое. Если элекроды будут дотягиваться до болота, то выходит что и удельное сопротивление будет другим, и значения буду так же другими, и возможно более приблеженными к реальным, так как ЗУ часто бывают такими что через песок проходят на глубину более 3хметров. Имеется в виду район производства наших работ. Здесь болото, а сверху песчанная отсыпка.
Навигация