Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы тока

Заземление закороченной вторичной обмотки ТТ

(1/2) > >>

Минаков Максим:
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заземлять закороченную вторичную обмотку ТТ (закороченно на выходе ТТ)?
При испытаниях линии повышенным напряжением закороченная обмотка начала коронировать.

Андрей Ч.:
Обязательно.

AlexZhuk:

--- Цитата: Андрей Чуклинов от 26 Март 2021, 12:32:01 ---Обязательно.

--- Конец цитаты ---
А ведь часто встречаются незаземленные. Как-то не задумывался над этим. По сути, их заземляют в целях безопасности. Хотя формально и надо бы, но, если от нее не отходят провода на клеммник, то появление потенциала на закоротке ни для кого не опасно. Никто не доберется до нее, скорее до шины под напряжением.

--- Цитировать ---При испытаниях линии повышенным напряжением закороченная обмотка начала коронировать.
--- Конец цитаты ---
В смысле - с самой обмотки на ближайший элемент корпуса?

Минаков Максим:

--- Цитата: AlexZhuk от 26 Март 2021, 18:30:06 ---
--- Цитата: Андрей Чуклинов от 26 Март 2021, 12:32:01 ---Обязательно.

--- Конец цитаты ---
А ведь часто встречаются незаземленные. Как-то не задумывался над этим. По сути, их заземляют в целях безопасности. Хотя формально и надо бы, но, если от нее не отходят провода на клеммник, то появление потенциала на закоротке ни для кого не опасно. Никто не доберется до нее, скорее до шины под напряжением.

--- Цитировать ---При испытаниях линии повышенным напряжением закороченная обмотка начала коронировать.
--- Конец цитаты ---
В смысле - с самой обмотки на ближайший элемент корпуса?

--- Конец цитаты ---

Вот и я думаю, что заземление для закороченной обмотки на тт не обязательно, т.к. она вне зоны досягаемости.

Стоят тт по двум фазам, защитные обмотки закорочены, измерительные используются для учета. При испытаниях коронировала закоротка на защитной обмотки на заземленную измерительную обмотку, и только на одной фазе (при испытаниях другой фазы коронирования не было, хотя собрано все одинаково). После этого сняли закоротку, измерили сопротивление изоляции относительно "всего", собрали все, кинули перемычку между кернами и испытали повышенным напряжением еще раз, все прошло успешно.

Единственное, что приходит в голову, это просто окислилась закоротка в месте соединения и обмотка оказалась раскороченной и в ней наводился ЭДС.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Единственное, что приходит в голову...
--- Конец цитаты ---
ухудшение изоляции на участке между выводами вторичных обмоток. Это как раз и объясняет тот факт, что коронирование наблюдалось только на одном ТТ.
Пока вы с ним кувыркались, протерли этот участок, и все стало хорошо.