А точнее чем?
Из современных есть установки типа
УКД-70М, там ток утечки максимальный
50мА, вполне достаточно. При выборе установки ориентируйтесь на эту цифру.
В свое время, работая на ТЭЦ, испытывал на самодельной установке, сделанной из трансформатора напряжения НОМ и обычного ЛАТРа, изменяющего напряжение на его вторичной обмотке. С первичной снималось испытательное напряжение. Вольтметр устанавливался на стороне НН и калибровался в киловольтах с помощью киловольтметра С90 (С190), который, кстати, использовался для поверки испытательных установок. Иногда, когда наступали очень важные моменты, этот киловольтметр применяли при испытаниях.
При испытаниях обмоток статора синхронных генераторов переменным напряжением использовали НОМ-35, изменение напряжения - аппаратом РНО.
Эти методы имеют один недостаток: испытательную установку сложно сертифицировать, она будет неофициальной. Если в методиках ЭЛ как-то не прописать это. Но киловольтметр на выходе придется оставить в обязательном порядке, щитовой прибор с разрисованной шкалой маркером не прокатит.