promenergo:

--- Цитата: Batman от 12 Апрель 2021, 13:57:51 ---... новое руководство теперь требует переменкой, а оборудования подходящего нет.

--- Конец цитаты ---
Есть повод заказать ;)

AlexZhuk:

--- Цитата: Batman от 12 Апрель 2021, 12:37:48 ---А точнее чем?

--- Конец цитаты ---
Из современных есть установки типа УКД-70М, там ток утечки максимальный 50мА, вполне достаточно. При выборе установки ориентируйтесь на эту цифру.
В свое время, работая на ТЭЦ, испытывал на самодельной установке, сделанной из трансформатора напряжения НОМ и обычного ЛАТРа, изменяющего напряжение на его вторичной обмотке. С первичной снималось испытательное напряжение. Вольтметр устанавливался на стороне НН и калибровался в киловольтах с помощью киловольтметра С90 (С190), который, кстати, использовался для поверки испытательных установок. Иногда, когда наступали очень важные моменты, этот киловольтметр применяли при испытаниях.
При испытаниях обмоток статора синхронных генераторов переменным напряжением использовали НОМ-35, изменение напряжения - аппаратом РНО.
Эти методы имеют один недостаток: испытательную установку сложно сертифицировать, она будет неофициальной. Если в методиках ЭЛ как-то не прописать это. Но киловольтметр на выходе придется оставить в обязательном порядке, щитовой прибор с разрисованной шкалой маркером  не прокатит.

AlexZhuk:

--- Цитата: Batman от 12 Апрель 2021, 13:57:51 ---Спасибо! Аид не подходит. раньше тоже начальство говорило пытать постоянкой, но новое руководство теперь требует переменкой, а оборудования подходящего нет.

--- Конец цитаты ---
Есть в ПУЭ, в "Общих положениях" раздела 1.8. такой пункт:

--- Цитировать ---1.8.6. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ.
При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20 кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

--- Конец цитаты ---
Как-то не бросается в глаза, что электродвигатель относится к распределительным устройствам.
Но от безысходности мы тоже пытаем сейчас постоянкой. Хотим приобрести соответствующее оборудование, но пока все в состоянии подвешенном. Никак решиться не могут. Да и испытательная установка наша уже повидала, пора ей на покой.

promenergo:
Я всегда как-то напрягаюсь, когда применяют нормы ПУЭ к оборудованию в эксплуатации. Не устаю говорить, что ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки.
В данном конкретном случае необходимо обратиться к пункту 23.3 приложения 3 ПТЭЭП (далее отсылка к табл.29 прил. 3.1).

По итогу: двигатели на 6 кВ испытываем напряжением 10 кВ
               двигатели на 10 кВ испытываем напряжением 16 кВ   
АИД-70М с током до 50мА вполне должен справится.

AlexZhuk:

--- Цитата: promenergo от 14 Апрель 2021, 12:03:46 ---Я всегда как-то напрягаюсь, когда применяют нормы ПУЭ к оборудованию в эксплуатации. Не устаю говорить, что ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки.
В данном конкретном случае необходимо обратиться к пункту 23.3 приложения 3 ПТЭЭП ...

--- Конец цитаты ---
Если бы было понятно, по каким правилам работает вопрошающий, так сразу бы и писали.
Я монтажник, работаю по ПУЭ.
Потребители эксплуатируют свое электрооборудование согласно ПТЭЭП.
Сетевики - им надо к "Объему и нормам испытаний электрооборудования" обращаться.
Изначально предполагается, что люди это знают.