youcef:
Добрый день, скажите пожалуйста, в случае шкафа для управления 3-ёх фазный двигатель,
Насос - Электронасос Lowara 1016LC831 5SV06F011T/D.
Номинальная мощность двигателя: 1,1 кВт. Рабочее напряжение: 3×380 В.
-как подключить 0 и заземление ( ТN или ТТ)?
-как лучше сделать защиту общей системы? Какое устройство лучше использовать?

AlexZhuk:
Начнем с 1,1 кВт. Насколько я правильно подсчитал, это 1,7А
Для начала, согласно инструкции, вам понадобится:
- автоматический выключатель трехполюсный на ток порядка 2 А, насчет характеристики заблуждаюсь, если пуск не тяжелый, то и "С" сгодится, иначе придется ставить "D". Вообще рекомендовал бы разорится на автомат защиты двигателя (какой нибудь MS100 от АВВ или что там ближе к Вам). Эти автоматы имеют плавную регулировку тока срабатывания тепловой защиты. Поставите ее на 1,7 - и будете спокойны за защиту от перегрузки. Отсечка так - 14-кратная, лююбой пуск переживет.
- УЗО на дифференциальный ток не ниже 30 мА. Так в инструкции к насосу написано. УЗО требуется трехполюсное, так как защитный проводник через него не проходит. Ток основной контактной системы - более 2 Ампер (считай - почти любой).
Теперь по заземлению. У Вас в здании, где предполагается эксплуатировать насос, какая система зааземления? А насос воду, наверное, из скважины качать будет?

youcef:
 1- хотел использовать магнитный Пускатель номинал тока 10A, 220V и РТЛ с регулируемым диапазоном от 2.5 до 4 А. и добавить автоматический выключатель трехполюсный на ток 2 А без УЗО на дифференциальный ток  как, вы думаете так можно ?
 2- предполагается эксплуатировать насос на полу не в скважине.

Иван:

--- Цитата: youcef от 21 Январь 2019, 09:25:47 --- 1- хотел использовать магнитный Пускатель номинал тока 10A, 220V и РТЛ с регулируемым диапазоном от 2.5 до 4 А. и добавить автоматический выключатель трехполюсный на ток 2 А без УЗО на дифференциальный ток  как, вы думаете так можно ?
 2- предполагается эксплуатировать насос на полу не в скважине.

--- Конец цитаты ---

Пускатель такого номинала сойдет, а вот тепловую бы поставить по меньше.
По поводу расположения насоса Вы так и не ответили точно где он будет располагаться ( в здании, на улице или в колодце )

AlexZhuk:
Да, пускатель можно, только тепловушку вы действительно загрубили. Надо бы, чтобы номинальный ток двигателя в ее диапазон попадал. Посмотрите точное значение тока в паспорте или на шильдике мотора.
И повторю вопрос: что в доме, ТТ или TN-C-S? Заземляющее устройство на вводе есть? Скважина, кстати, хороший естественный заземлитель. Ео тогда ее надо обязательно жестко связать с существующим заземляющим устройством.