У нас на ТЭЦ возник спор с начальством по поводу того, кто должен отключать и подключать питающий кабель от двигателей 3кВ. Мы как ДЭМы ссылаясь на перечень работ в порядке текущей эксплуатации, говорим что можем отключать и подключать пит кабель, только к двигателям до 1000в. Но нам же всё равно выдают наряд на двигателя 3кВ где в мероприятиях указывают, что мы должны отключить от них кабеля.
Ещё у нас есть должностная инструкция где прописано, что для выполнения ремонта, питающий кабель от двигателей отсоединяют рем. персонал, но на это наш начальник сказал, что в наряде написано тех обслуживание, а не ремонт, так что отсоединять будете вы.. И теперь эти ушлые ребята скорее всего будут всегда в нарядах писать «тех обслуживание» что бы ДЭМы занимались отключением пит кабелей.
Вот как Вы считаете, как правильно поступить? Может где-нибудь в правилах есть конкретный пункт определяющий кто это должен делать, ДЭМы или всё же рем, персонал?