Сергей Р:
Алекс, добрый день! Подскажи, как испытывается высоковольтный СИП. Я нашел, что мегаомметром на 2,5 кВ между фазными проводами и нулевым проводом и фазными в течение 1 мин. А в эксплуатации как я могу узнать периодичность испытаний?

AlexZhuk:
Совершенно верно, но только во всех комбинациях между проводами, составляющими линию СИП. То есть, между всеми фазными и фазными с нулевыми. Если есть ноль и РЕ - то между ними тоже.
Нормы надо смотреть для ВЛ (ВЛИ) в ПТЭЭП для потребителей или "Объемах и нормах испытаний" для сетевиков.

Макс:
"Подскажи, как испытывается высоковольтный СИП" Я так понял, вопрос о СИП-3 (до 35 кВ)? Тогда вот этот документ поможет разобраться https://docs.cntd.ru/document/1200102886

Сергей Р:
Я не об этом ГОСТе, в котором испытания сертификационные или заводские (его я читал). Я об эксплуатационных испытаниях!

AlexZhuk:

--- Цитата: Макс от 15 Апрель 2021, 07:56:45 ---"Подскажи, как испытывается высоковольтный СИП" Я так понял, вопрос о СИП-3 (до 35 кВ)?

--- Конец цитаты ---
Ой... пора мне в отпуск, похоже. Читать по-русски разучился. :(