Получили в пусконаладку новую ячейку, аналогичную той, которую я раскритиковал в фильме "
Ретрофит КСО-272, антиутопия".
Стали испытывать повышенным напряжением. При подъеме до
25 кВ начались мощные разряды. Долго искали, где пробивает: вспышки видим, а до места не добраться. Была с собой видеокамера, поэтому способ все же нашли.
Вакуумная камера выключателя со всем ее барахлом находится внутри пластикового корпуса. И с этого корпуса на оказавшуюся слишком близко металлическую стенку периодически срываются разряды. На предыдущих версиях ячеек этого не было.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Я понимаю, что через изоляцию протекают емкостные токи, что производитель мог изменить компоновку ячейки в сторону "удобства обслуживания" участка с трансформаторами тока за счет снижения допустимого расстояния до выключателя, но что-то меня в этой теме настораживает.