Увеличение токов намагничивания
« : 01 Апрель 2023, 14:46:44 »
Коллеги, такая ситуация.
Вывели  ремонт сухой трансформатор. Провели ревизию, погоняли пыль. Измерили сопротивление изоляции и сопротивление обмоток постоянному току на рабочем положении ПБВ. Проверили релейку (терминал REF).
Включаем в работу - срабатывает МТЗ. считываем осциллограмму, на ней начало процесса намагничивания железа, с апериодической составляющей, как положено. Но ток в разы больше, чем обычно, и явно превышает уставку МТЗ. Походили, посмотрели, понюхали - ничего с виду плохого не нашли.
Включили повторно - трансформатор в работе. Снова снимаем осциллограмму - картинка в норме, ток небольшой.
Вопрос в следующем, что это было? Раньше такого не случалось. 
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Увеличение токов намагничивания
« Ответ #1 : 01 Апрель 2023, 20:04:17 »
А можно уточнить, температура в помещении при этом всем всегда была одинаковая?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Увеличение токов намагничивания
« Ответ #2 : 03 Апрель 2023, 00:23:31 »
А можно уточнить, температура в помещении при этом всем всегда была одинаковая?
Конечно, камера трансформатора немного остыла, так как двери ее выходят на улицу, а там работали люди. Но температура обмоток до уличной температуры упасть не успела.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Увеличение токов намагничивания
« Ответ #3 : 03 Апрель 2023, 12:22:15 »
Может в цепи разъединителей был плохой контакт на одной из фаз?

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Увеличение токов намагничивания
« Ответ #4 : 07 Апрель 2023, 02:30:59 »
Добрый день. У нас была следующая ситуация. Обрабатывали сухой трансформатор мощностью 2500 кВА,  при измерении потерь холостого хода обнаружилось что мощность ХХ превышает паспортную на 33%, остальные параметры трансформатора были в норме. Через месяц эксплуатации была повторно измерена мощность ХХ и она оказалась уже на 19% выше паспортной. Последние измерения мы провели через 5-ть месяцев после начала эксплуатации, мощность потерь ХХ и паспортные данные имели расхождения всего 6%. Возможно имеет место начальная магнитная индукция, не зря же при измерении ВАХ прибором Ретом-21 в конце проведения испытаний он их размагничивает.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Увеличение токов намагничивания
« Ответ #5 : 07 Апрель 2023, 17:06:06 »
У меня тоже была идея с намагниченностью при проведении измерений сопротивления постоянному току. Но на соседнем трансформаторе, тем не менее, при проведении подобных измерений ничего не произошло. Хотя исключать такой вариант полностью, думаю, не стоит.
ВАХ на ТТ не снимали. В этом направлении грешить не на что.