Не знал, что этот ресурс закрыт.Скопирую выводы статьи с переводом
.
Вот ссылка на раздел форума, где выложена эта статья и не только:
http://eom.com.ua/index.php/topic,30082.0.html1. Подключение устройств компенсации реактивной мощности приводит к
повышению уровня напряжения в сети, этот фактор необходимо учитывать при
выполнении проекта подключения. Перед установкой КУ обязательно необходимо
получить данные об уровне напряжения в сети.
2. Помимо уменьшения потребления реактивной мощности установка КУ приводит к
увеличению потребления активной мощности (за счет увеличения напряжения) .Этот
фактор увеличивает срок окупаемости почти в 2 раза. Поэтому при установке КУ
необходимо заранее предусмотреть меры по регулированию уровня напряжения, чтобы его
значения были в диапазоне 0,95-1 Un.
3. Регулирующий эффект конденсаторных устройств на уровень напряжения зависит от
мощности короткого замыкания источника питания (меньше мощность-больше
напряжение, при подключении той же степени КУ) .Например при работе от ДЭС влияние
КУ на уровень напряжения в 4-5 раз выше, чем при питании от трансформатора. это
одна из причин, по которой рекомендуют выключать КУ при работе сети от ДЭС.