А ток утечки имеет обычное значение или повышенное?
Свет выключать пробовали и наблюдать за испытуемым оборудованием в кромешной тьме? Если разрядов не видно, мы обычно считаем испытание успешным.
И какое сопротивление изоляции было до и после испытаний?
Я недавно заметил, что высоковольтная часть абсолютно новых КТП с фарфоровыми изоляторами на 6кВ порой имеет сопротивление изоляции в десятки, а то и единицы Мегаом. При проведении испытаний треск стоит такой, что аж дух захватывает. Но все выдерживает и успешно вводится в работу.
Недавно вводил подстанцию 2КТП с двумя вводами по 6кВ и секционным выключателем. Стояла буквально на воде (отдельная история, ее фундамент отливали зимой и со всеми возможными нарушениями). Изоляция была очень низкой, даже протирка не помогла. После испытаний, где было 5МОм - стало 300 МОм (и так далее).
Еще момент: есть на одной подстанции трансформаторы тока, которые дают увеличенный ток утечки и усиленно потрескивают. Но работают до сих пор. Ток утечки на три фазы почти 10 мА. То, что виновны ТТ, выяснил, испытав ячейки пофазно. ТТ стоят на А и С, на них ток утечки в разы выше, чем на В.
Вывод: скорее всего, у вас может быть вариант нормы, но разобраться в причинах повышенного треска не лишне. Попробуйте тоже пофазно испытать и проанализировать, Rиз измерить пофазно до и после испытаний, в темноте за оборудованием понаблюдать. Только в последнем случае соблюдайте меры безопасности: оградите установку и провод поднапряжением от нее так, чтобы не приблизиться на опасное расстояние ни в коем случае.