Электрооборудование > Прочее электрооборудование
конденсаторная установка
RT:
Что бы тему продолжить.
Подскажите, обнаружился такой момент. При Работе КРМ ни одна из ступеней не включена. При этом контроллер явно указывает на перекомпенсацию при не включённой ни одной ступени.
Проверили правильное подключение к Измерительному трансформатору тока по вторичной обмотке. Все верно подключено.
Правильно ли в этом случае предполагать, что в данный момент времени в сети присутствует токоприёмник(и) с явной ёмкостной составляющей который(е) в общем балансе преобладают над индуктивной?
Стоит ли в этом случае включить в сеть индуктивную составляющую (допустим дроссель) для компенсации.
Jordaned:
1.В последнее время появляется все больше и больше нагрузок, которые генерируют реактив.Это импульсные блоки питания, освещение, фильтры, которыми могут быть оборудованы новые линии(они на холостом ходу будут генерировать).
2.Кроме того может произойти "залипание" контактора и ступень КУ будет всегда подключена(надо померять ток КУ).
3.Для таких применений уже не обязательно ставить дроссель(это намного дороже чем конденсатор).На рынке появляется так называемая SVG компенсация, которая позволяет как поглащать,так и генерировать реактив.По моему мнению через 5-10 лет эти устройства вытеснят обычные КУ.Меньшие габариты,на порядок лучше быстродействие, возможность независимой пофазной работы...
Навигация
Перейти к полной версии