Автор Тема: заземление нулевого провода на опорах  (Прочитано 8497 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Как часто заземляют нулевой провод на опорах. По опорам идет СИП , только на уличное освещение.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: заземление нулевого провода на опорах
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2021, 20:57:44 »
ПУЭ, Раздел 1.7. Заземляющие устройства электроустановок напряжением 1кВ в сетях с глухохзаземленной нейтралью.
Цитировать
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.

В данном случае все, что касается ВЛ, касается и СИП-а, с моей точки зрения
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: заземление нулевого провода на опорах
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 2021, 08:40:54 »
Благодарю