Здравствуйте всем!
Стал свидетелем такого процесса, при перегорании предохранителей в ТН типа НАЛИ класс напряжения 35кВ до того как выяснилось, что это предохранители, на БМРЗ горели два светодиода "1. Неисправность цепей напряжения, 2. ОЗЗ " показания стрелочного вольтметра были непонятны и по настоящее время нет объяснения (фазное
А- 20кВ, В-34кВ, С-34кВ, линейное АВ-25кВ, ВС-25кВ, АС-2кВ и при всем при этом стрелка вольтметра "плавала" на 2-3 деления) после вывода ТНа для осмотра выяснилось, что сгорели все три предохранителя. После замены предохр. неисправности снялись, напряжение выровнялось.
Вопрос могут ли быть именно такими показания вольтметра при выходе из строя предохранителей (серия предохранителей high voltage h.r.fuse XRNP6-40.5/0.63A производитель WENZHOU JUNKAI ELECTRIC CO) и почему себя именно так вела стрелка вольтметра?
Если кто сталкивался или есть предположения подскажите.