Автор Тема: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН  (Прочитано 12113 раз)

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Алекс, добрый день! Хотелось бы узнать твое мнения по следующему вопросу: на ПС есть масляный ТСН 25 кВА 6/0,4 кВ Y/Y-0. На холостом ходу фазные напряжения НН одинаковые и соответствуют 230 В. При нагрузке трансформатора даже на 1/4 номинала напряжение фазы В "проседает". Чем больше нагружаешь, тем больше просадка. Что бы это могло быть и что с этим делать?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН
« Ответ #1 : 22 Октябрь 2021, 21:17:32 »
И намного проседает?
Вообще, трехфазный трансформатор штука на самом деле несимметричная. Магнитные потоки, проходящие по магнитопроводу фазы В, несколько отличаются от А и С. Это можно понять, нарисовав сердечник трехфазного трансформатора. Несколько исправляет ситуацию шихтованная конструкция.
Давно известно, что ток холостого хода фазы В трансформатора треугольник/звезда (а может и звезда/звезда, я таких не наблюдал) несколько меньше токов ХХ фаз А и С.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2021, 21:26:44 »
Алекс, конкретику сообщу позже, после замеров. Рассчитываю провести их на следующей неделе. Писал со слов ремонтников: тоже понять не могу, что к чему?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН
« Ответ #3 : 22 Октябрь 2021, 22:10:54 »
Алекс, конкретику сообщу позже, после замеров.
А я думал, что измерения уже выполнены.
Ну, тогда измерение сопротивления постоянному току может открыть истину.
Опыты ХХ и КЗ на такой мощности не производят обычно, сравниваться не с чем будет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН
« Ответ #4 : 26 Октябрь 2021, 19:50:07 »
Алекс, осмотр и измерения омиков показали, что:
1. трансформатор изначально 10/0,4 кВ Y/Y-0 видимо был переделан на 6/0,4 кВ D/Y-0
2. омическое сопротивление D: А-В - 2,9 Ом; А-С - 2,9 Ом; В-С - 5,9 Ом. Думаю, В-С - в обрыве. Может быть так?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Снижение напряжения одной фазы НН на ТСН
« Ответ #5 : 26 Октябрь 2021, 22:36:13 »
Цитировать
2. омическое сопротивление D: А-В - 2,9 Ом; А-С - 2,9 Ом; В-С - 5,9 Ом. Думаю, В-С - в обрыве. Может быть так?
Выглядит 100% похожим на обрыв, так как 2,9+2,9 примерно равно 5,9.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи