Автор Тема: Документация по наблюдению за нагревательными приборами  (Прочитано 15345 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
На заводе сгорела подстанция ( уже восстановили) , залили сверху водой.
Там была работающая тепловая пушка.
Появились вопросы по поводу нагревательных приборов:
При включении нужно ли их контролировать?
Каждый час например обход делать? Или как часто?
Есть ли какие-то документы регламентирующие наблюдение за нагревательными приборами? Кроме паспорта устройства

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Надо использовать исправные обогревательные приборы. И подключать их не через автоматические выключатели с номинальным током на 1000А и отсечкой на 10 000 А, а защищать соответствующим образом. И будет счастье. Точнее - не будет несчастья.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Надо использовать исправные обогревательные приборы. И подключать их не через автоматические выключатели с номинальным током на 1000А и отсечкой на 10 000 А, а защищать соответствующим образом. И будет счастье. Точнее - не будет несчастья.

я то вроде как в курсе.

4.2.2 Приборы должны быть оборудованы устройствами для защиты от сверхтока и (или) перегрева (устройствами защитного отключения).
4.2.3 Приборы должны иметь световую сигнализацию при подаче напряжения на нагревательные элементы.
4.2.4 Защита трансформатора должна быть обеспечена с помощью плавких предохранителей,
термовыключателей или подобных устройств, встроенных в трансформатор или расположенных
внутри прибора, при условии, что эти устройства защиты доступны только с помощью инструмента.
4.2.5 Защита электродвигателей должна быть обеспечена с помощью плавких предохранителей или термовыключателей.
4.2.6 В приборах должны применяться провода и комплектующие изделия (элементы), имеющие сертификат пожарной безопасности в соответствии с Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации.
4.2.7 Питание электронагревательных приборов должно осуществляться гибким трехжильным
кабелем, включающим фазный, нулевой рабочий и PEN проводники.

мне нужны ссылки на документацию) касательно моего вопроса