Электрооборудование > Магнитные пускатели и контакторы
Тепловое реле
Алексaндр:
--- Цитата: dred3377 от 09 Январь 2022, 10:48:24 ---Разве вентилятор на 220в при сопротивление катушки 240 Ом может добавить ток в 10А?
--- Конец цитаты ---
Нет 10а не может. Максимум 1а. При вращении вентилятора ток еще меньше будет.
dred3377:
--- Цитата: Алексaндр от 09 Январь 2022, 10:57:28 ---
--- Цитата: dred3377 от 09 Январь 2022, 10:48:24 ---Разве вентилятор на 220в при сопротивление катушки 240 Ом может добавить ток в 10А?
--- Конец цитаты ---
Нет 10а не может. Максимум 1а. При вращении вентилятора ток еще меньше будет.
--- Конец цитаты ---
Я имею ввиду вентилятор охлаждения при заклинивание ток до 10А подняться не может правильно?Тогда получается если он заклинел сопротивление упало ток вырос в этой цепи и произошел небольшой перекос фаз что и вызвало нагрев получается так верно?
Алексaндр:
Вентилятор очень маленький, меньше активного сопротивления 240 ом не опустится (реактивное только плюсуется к активному). Единственный вариант получать с него 10а, это перегрев эмали (расплавление) на обмотке вентилятора и короткое межвитковое замыкание.
AlexZhuk:
--- Цитата: Алексaндр от 09 Январь 2022, 11:14:00 ---Вентилятор очень маленький, меньше активного сопротивления 240 ом не опустится (реактивное только плюсуется к активному). Единственный вариант получать с него 10а, это перегрев эмали (расплавление) на обмотке вентилятора и короткое межвитковое замыкание.
--- Конец цитаты ---
В точку. Как бы еще и больше десятки не вылезло. Если бы не тепловуха - был бы фейерверк в щитке с выносом обломков веником и совком.