Павел94:
Двигатель 132кВт, ток примерно240-250А. какой взять трансофрматор тока с первичным током?? 300А? или 400А?

Слышал, что ток номинальный потребителя должен быть примерно в середине тока первичной обмотки ТТ.

Алексaндр:
Я так понимаю там токовая защита двигателя все рано предел имеет, на больший ток брать габариты увеличиваются и удорожание.

Павел94:
удорожание не существенное там будет

Алексaндр:
Я не знаю куда вам этот трансформатор нужен, но при большом запасе, во вторичке может просто банально не хватит тока.

AlexZhuk:
С моей точки зрения амперметр должен четки фиксировать ток холостого хода. А как показала практика, номинальнай ток не превышает 2/3 шкалы прибора. От пусковых токов вы его все равно не отстроите, так и так будет зашкаливать, но это вроде ни одному амперметру еще не навредила.
А вот завышение коэффициента трансформации може действительно, привести к тому, что вы тооком ток ХХ не увидите.
Буду дома, не рабуду - пороюсь в ПУЭ поподробнее, в разделах про электродвигатели и измерения электрических величин.