Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы тока

Трансформатор тока

<< < (2/2)

Павел94:

--- Цитата: AlexZhuk от 18 Январь 2022, 22:24:28 ---С моей точки зрения амперметр должен четки фиксировать ток холостого хода. А как показала практика, номинальнай ток не превышает 2/3 шкалы прибора. От пусковых токов вы его все равно не отстроите, так и так будет зашкаливать, но это вроде ни одному амперметру еще не навредила.
А вот завышение коэффициента трансформации може действительно, привести к тому, что вы тооком ток ХХ не увидите.
Буду дома, не рабуду - пороюсь в ПУЭ поподробнее, в разделах про электродвигатели и измерения электрических величин.

--- Конец цитаты ---

Благодарю. ну у меня превышает 2/3. Номинал 240-250. амперметр я взял на 300

Dmitri:
В ПУЭ, вроде там написано. Ток в ТТ должен быть не менее 5% при минимальной нагрузке и не менее 40% при максимальной нагрузке. 300, 400 оба работать будут. 400 по электромеханической прочности получше будет.

AlexZhuk:

--- Цитата: Dmitri от 21 Январь 2022, 10:32:37 ---В ПУЭ, вроде там написано. Ток в ТТ должен быть не менее 5% при минимальной нагрузке и не менее 40% при максимальной нагрузке. 300, 400 оба работать будут. 400 по электромеханической прочности получше будет.

--- Конец цитаты ---
Вроде - это в каком пункте?
Я нашел только вот это:

--- Цитировать ---1.6. Измерения электрических величин
Общие требования
1.6.2.
.....
3) пределы измерения приборов должны выбираться с учетом возможных наибольших длительных отклонений измеряемых величин от номинальных значений.

--- Конец цитаты ---

Dmitri:
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

AlexZhuk:

--- Цитата: Dmitri от 21 Январь 2022, 12:11:33 ---1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации ....

--- Конец цитаты ---
Ну, это же крайность, которую еще и обосновать надо. Едва ли у топокстартера есть проблемы такого характера, озвученные в этом пункте.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии