Автор Тема: Селективность на модульке есть  (Прочитано 27731 раз)

nippy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: СЕЛЕКТИВНОСТЬ НА МОДУЛЬКЕ ЕСТЬ
« Ответ #15 : 19 Октябрь 2022, 00:21:58 »
Групповые аппараты будут селективны в принципе, если адекватно подбирались.
Если ток КЗ в конце линии достаточен для срабатывания отсечки и выключателя отходящей линии и вводного (вводных) в распределительной сети, отключатся все сразу. Я сам однажды таким образом все до ВРУ по цепочке вынес, случайно устроив короткое замыкание в безобидной с виду группе освещения.
Цитировать
вводится задержка 0,03-0,04с за счет задержки тепловой после дешунтирования основного контакта
Нифига не понял, но очень интересно. Для тепловой 0,04 с - брызги шампанского. Да и для отсечки вроде немного.
Откройте техничку первого поста или на виеи есть статьч о них.
Там получается интересная штука. Две цепи по сути.
Получается аналог РЗА отсечки с дешунтированием через реле времени. :))) ну и что что оно тепловое, речь идет о том, что оно при данном токе КЗ имеет минимальный разброс по параметрам. Вот такая штука. Ссылку вики с подробным описанием прикрепляю.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Селективный_автоматический_выключатель
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2022, 00:37:17 от nippy »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 425
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: СЕЛЕКТИВНОСТЬ НА МОДУЛЬКЕ ЕСТЬ
« Ответ #16 : 19 Октябрь 2022, 01:42:36 »
По авв на яндексе они по 5-6т.р. 40т.р. откуда данные?
Тот же яндекс, вот сайт
https://www.electrodus.ru/nizkovoltnoe-oborudovanie/abb/s750dr/
или в etm старые продажи 25тыс..  смотря какой модификации. Один полюс 10тыс минимум. А нас трехполюска интересует обычно.

nippy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: СЕЛЕКТИВНОСТЬ НА МОДУЛЬКЕ ЕСТЬ
« Ответ #17 : 19 Октябрь 2022, 18:28:15 »
По авв на яндексе они по 5-6т.р. 40т.р. откуда данные?
Тот же яндекс, вот сайт
https://www.electrodus.ru/nizkovoltnoe-oborudovanie/abb/s750dr/
или в etm старые продажи 25тыс..  смотря какой модификации. Один полюс 10тыс минимум. А нас трехполюска интересует обычно.
Давайте подумаем кто ещё может выпускать аналогичные. Я пока не представляю, но думаю они должны быть

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: СЕЛЕКТИВНОСТЬ НА МОДУЛЬКЕ ЕСТЬ
« Ответ #18 : 20 Октябрь 2022, 08:54:17 »
Встречал в каких правилах /гостах: чтобы обеспечить селектиновсть АВ (разговор про модульку, упрощенно), последвательно стоящие АВ должны иметь уставки отличные друг от друга, не менее чем в 3 раза - например С32А и С100А.
В случае использования для ограничения мощности сетевой организацией например, селективность по этой логике не возможна, т.к. они не позволят ставить автомат с завышением.
Да и модулька что на 100А, что на 32 срабатывает при  сильном токе одинаково. Видимо расчёт идёт на то, что ток КЗ наростает плавно. Хотя в жизни были примеры ВА47-100 С 63А срабатывал постоянно одинаково с ВА47-29:С16. И ничего не сделаешь, т.к. токи кз большие
Ток КЗ нарастает "плавно", а не  скачком. можно взять характерисстику D для вводного

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Селективность на модульке есть
« Ответ #19 : 20 Октябрь 2022, 12:10:39 »
Ток КЗ нарастает "плавно", а не  скачком
всегда думал наоборот

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Селективность на модульке есть
« Ответ #20 : 20 Октябрь 2022, 15:45:14 »
Ток КЗ нарастает "плавно", а не  скачком
всегда думал наоборот
"плавно" длится доли секунды

nippy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: СЕЛЕКТИВНОСТЬ НА МОДУЛЬКЕ ЕСТЬ
« Ответ #21 : 20 Октябрь 2022, 18:31:35 »
Встречал в каких правилах /гостах: чтобы обеспечить селектиновсть АВ (разговор про модульку, упрощенно), последвательно стоящие АВ должны иметь уставки отличные друг от друга, не менее чем в 3 раза - например С32А и С100А.
В случае использования для ограничения мощности сетевой организацией например, селективность по этой логике не возможна, т.к. они не позволят ставить автомат с завышением.
Да и модулька что на 100А, что на 32 срабатывает при  сильном токе одинаково. Видимо расчёт идёт на то, что ток КЗ наростает плавно. Хотя в жизни были примеры ВА47-100 С 63А срабатывал постоянно одинаково с ВА47-29:С16. И ничего не сделаешь, т.к. токи кз большие
Ток КЗ нарастает "плавно", а не  скачком. можно взять характерисстику D для вводного
Тогда защита становится грубее. Может и не хватить тока.
Здесь принцип как у МТЗ. Селективность достигается временем, а не током.
При этом время должно быть нимимальное, чтобы уменьшить ущерб и недопустить возгорание.
Если увеличить кратность отсечки, то получается что мы уводим автоматический выключатель на втх теплового расцепителя, что грубее отсечки селективного автомата.