Автор Тема: Покупка кабеля  (Прочитано 20129 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Покупка кабеля
« Ответ #15 : 02 Февраль 2022, 00:05:35 »
Куски по 50 м, как я понимаю.
Откуда такая уверенность? Неужели на барабане только 50 м умещается?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Покупка кабеля
« Ответ #16 : 02 Февраль 2022, 00:30:44 »
Так вот для ПвВГЭ 3х95/95 при прокладке по воздуху для переменного тока долговременная допустимая нагрузка составляет 304 А.
А ток в земле?
Да 600м это АВВГ общая длинна, рубится на куски 50 м. для питания всей установки.
ПвВГЭ 50м , рубится на куски 10 м. для питания моторов.
Частотники огромные, и клемники у них тоже большие.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Покупка кабеля
« Ответ #17 : 02 Февраль 2022, 11:17:46 »
Куски по 50 м, как я понимаю.
Откуда такая уверенность? Неужели на барабане только 50 м умещается?

Длинна кабеля общая проектная известна 600 м
Внутри цеха, по воздуху, по полкам, эстакадам, на стенах и потолках, групповая прокладка, 12 кабелей

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Покупка кабеля
« Ответ #18 : 02 Февраль 2022, 11:21:13 »
Так вот для ПвВГЭ 3х95/95 при прокладке по воздуху для переменного тока долговременная допустимая нагрузка составляет 304 А.
А ток в земле?

Так я ж вам сразу и гост назвал, и ссылку на заводские параметры кинул. 283 А при прокладке в земле. В ГОСТе это Таблица 20.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Покупка кабеля
« Ответ #19 : 02 Февраль 2022, 13:26:35 »
В земле больше должно быть, а тут наоборот  :o

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Покупка кабеля
« Ответ #20 : 03 Февраль 2022, 13:37:11 »
Ага, и такое начинается с 50 квадратов. А у винилок - с 240. Это для одинаковых условий - многожильный на переменном токе.