Руководящие документы > Нормативно-технические документы

Применение УЗО в двухпроводной системе

<< < (3/3)

AlexZhuk:

--- Цитировать ---А может причиной послужили криворукие испытатели или косячные методики при получении одной или всех этих несовпадающих таблиц.
--- Конец цитаты ---
Как сторонник тезиса "все в мире из-за бабок", предложу конспирологическую версию: сговор производителей с целью оправдать применение УЗО с дифтоком 5 и 10 мА.

Павел94:

--- Цитата: AlexZhuk от 03 Февраль 2022, 21:16:58 ---
--- Цитировать ---А может причиной послужили криворукие испытатели или косячные методики при получении одной или всех этих несовпадающих таблиц.
--- Конец цитаты ---
Как сторонник тезиса "все в мире из-за бабок", предложу конспирологическую версию: сговор производителей с целью оправдать применение УЗО с дифтоком 5 и 10 мА.

--- Конец цитаты ---

У меня лежит книга примерно 90 годов, посмотрю что там написано - скину. Тогда заговор еще не родился

Павел94:

--- Цитата: AlexZhuk от 03 Февраль 2022, 21:16:58 ---
--- Цитировать ---А может причиной послужили криворукие испытатели или косячные методики при получении одной или всех этих несовпадающих таблиц.
--- Конец цитаты ---
Как сторонник тезиса "все в мире из-за бабок", предложу конспирологическую версию: сговор производителей с целью оправдать применение УЗО с дифтоком 5 и 10 мА.

--- Конец цитаты ---
Электробезопасность и противопожарная защита в элетроустановках. А.И. Ревякин , И.Кашолкин ( 1980 год).

При токе 3-5мА раздражующее действие ощущается кистью руки, при токе 6-10мА мышцы руки уже непроизвольно сокращаются и возникает чувство сильной боли. При дальнейшем увеличении тока в мышцах возникают судороги и человек теряет способность контролировать действие руки, в частности он не может самостоятельно освободиться от зажатого в руке проводника.

 интересна таблица 1 в этой книге ( предельно допустимые уровни для нефибрилляционных токов (I) и напряжений (U)прикосновения в зависимости от продолжительности воздействия до 1 с.:
-при частоте 50гц, I-250мА  U-250В ,     0.2 секунды
-при частоте 50гц,  I-50мА  U-50В          1 секунда

это всего лишь 2 значения

кстати в этой книге много про УЗО расписывается (1980 год!!!)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии