Время срабатывания УЗО = порядка 25мс.
О времени срабатывания УДТ можно говорить при условии, если произойдет сам факт срабатывания. Однако, УДТ 30 мА «имеет право» не сработать и при токе 15 мА, и при токе 25 мА. Поэтому, при протекании через человека тока, недостаточного для срабатывания УДТ, говорить о времени срабатывания не имеет смысла. На всякий случай уточню. Согласно ГОСТ Р МЭК 60755-2012 стандартное значение максимального времени отключения УДТ, равное 0,04 с (40 мс), может быть достигнуто при пятикратном номинальном отключающем дифференциальном токе (и только 0,3 с – при номинальном значении).
А эффект вредного воздействия электрического тока на организм человека зависит не только от тока, но и от времени его действия
Совершенно верно. Такая зависимость существует. Вот только конкретных цифр, отражающих соотношение предельно допустимого тока через человека и времени воздействия на него вышеуказанного тока Вы почему-то не приводите. А вот в стареньком, но действующем ГОСТ 12.1.038-82 такие цифры имеются. В таблице 4 данного НТД приведены предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме бытовых электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц. В частности, при воздействии на человека напряжения 220 В или тока 220 мА продолжительность данного воздействия не должна превышать 0,01…0,08 с. В этом случае - с учетом стандартного значение максимального времени отключения УДТ, равного 0,4 с - способность УДТ защитить человека выглядит весьма спорной.
Поэтому считаю обязательное применение УЗО с дифтоком 10мА излишним.
А об обязательном применении УДТ 10 мА никто и не говорит. Например, в СП 256.1325800.2016 применение УДТ 10 мА только
рекомендовано. Вот:
«А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых
рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до
10 мА, если для них выделена отдельная линия».
А вот в США для определенных категорий помещений применяют УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 5 мА. Почему-то применение данных УДТ там не считается излишним.