Учет электроэнергии > Электросчетчики и узлы учета
Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока
AlexZhuk:
Ссылка на фильм:
https://youtu.be/hzyc5r8bG3Y
Ссылка на паспорт ККИ от EKF:
https://yadi.sk/i/E0zZVH3ZhaPp5Q
Два варианта схем подключения ККИ прилагаются:
AlexZhuk:
Этот вариант подключения через ККИ позволяет подключать образцовый счетчик параллельно с штатным. Согласно ПУЭ п.1.5.23
--- Цитировать ---Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
--- Конец цитаты ---
Roman:
Спасибо за фильм!
Delta:
Я уже писал - у нас требуют 8-проводную схему - заземление на трансформаторах, перемычки на клеммнике "на разрыв"
AlexZhuk:
--- Цитировать ---9-проводную схему
--- Конец цитаты ---
Интересно, ее везде так называют? Я вот от Вас первый раз этот термин услыхал.