Учет электроэнергии > Схемы включения узлов учета
Недостатки схемы полукосвенного вкл. с совмещёнными цепями тока и напряжения
Roman:
Да, будут совмещенные
Delta:
Соответственно минусы очевидны: не заземленные трансформаторы тока, небезопасное обслуживание, большое количество перемычек (хотя в меркуриях не проблема поставить). В принципе испытательную колодку ставить бессмысленно.
Сомнительный плюс - меньше проводов от ТТ к счетчику (7 вместо 8-10)
Roman:
Ещё у индукционных счётчиков совмещённые цепи могут являться причиной самохода.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---С перемычками 9-10, 11-12, 13-14 и Л1-И1 трансформаторов без заземления их будут совмещенные.
--- Конец цитаты ---
Что-то до меня долго доходило...
Может, проясните смысл выше процитированного? Зачем такое совмещение?
Roman:
Много схем раньше собиралось с совмещёнными цепями. Зачем, непонятно, одна единственная причина, наверное-экономия провода.
Навигация
Перейти к полной версии