Учет электроэнергии > Схемы включения узлов учета

Недостатки схемы полукосвенного вкл. с совмещёнными цепями тока и напряжения

<< < (2/4) > >>

Roman:
Да, будут совмещенные

Delta:
Соответственно минусы очевидны: не заземленные трансформаторы тока, небезопасное обслуживание, большое количество перемычек (хотя в меркуриях не проблема поставить). В принципе испытательную колодку ставить бессмысленно.
Сомнительный плюс - меньше проводов от ТТ к счетчику (7 вместо 8-10)

Roman:
Ещё у индукционных счётчиков совмещённые цепи могут являться причиной самохода.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---С перемычками 9-10, 11-12, 13-14 и Л1-И1 трансформаторов без заземления их будут совмещенные.
--- Конец цитаты ---
Что-то до меня долго доходило...
Может, проясните смысл выше процитированного? Зачем такое совмещение?

Roman:
Много схем раньше собиралось с совмещёнными цепями. Зачем, непонятно, одна единственная причина, наверное-экономия провода.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии