Автор Тема: Расчет потребления электроэнергии и эл. мощности.  (Прочитано 18783 раз)

SerAlex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Каждый месяц подаются показания эл.счетчиков активной энергии. По этим данным производится расчет эл.энергии в кВтч(разность показаний умнажаются на коэффициент трансформации). В сводной таблице заполняются графы расчета  потреблённой эл.энергии(кВтч) и потребленной эл.мощности(кВт). Как найти или произвести расчет потребления эл.мощности(кВт) за месяц. С первым разобрался,со вторым нет.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Прочитал и встал в тупик. Вроде мощность - это величина, потребляемая в данный момент времени. Это все равно, что ток за месяц посчитать или напряжение.
Может, имеется в виду "средняя мощность"?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

SerAlex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Прочитал и встал в тупик. Вроде мощность - это величина, потребляемая в данный момент времени. Это все равно, что ток за месяц посчитать или напряжение.
Может, имеется в виду "средняя мощность"?
Да, возможно средняя мощность!есть соображения как ее рассчитывают?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Соображений почти никаких. Погуглил по интернету: там только расчетные величины, исходя из мощности установленного оборудования. Как это сделать по результатам измерений - не нашел.
Теоретически киловатты можно получить, разделив киловатт-часы на время, за которые они измерены.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

SerAlex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Соображений почти никаких. Погуглил по интернету: там только расчетные величины, исходя из мощности установленного оборудования. Как это сделать по результатам измерений - не нашел.
Теоретически киловатты можно получить, разделив киловатт-часы на время, за которые они измерены.
Спасибо, буду вычислять. Можно ещё здесь вопрос задам тоже про эл.счетчики. Имеется счётчик сэт4-1/2м. Номинальный ток 3х(10-100)А. Нагрузка на отходящих линиях 3А, означает ли это что ему этой нагрузки мало(т.к номинальный ток счеткика 10-100а)и он не работает?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Нет, это не так.
Минимально возможный ток, при котором еще возможно ведение учета, это совсем другая величина.
10А - это номинальный базовый ток
100А - максимальный ток измерения.
С базовым током счетчик может работать неограниченное время. Выше базового и до максимального - ограниченное. Выше максимального - выход из строя однозначно.
Величина же, вас интересующая, это стартовый ток, который для СЭТ равен 0,002 базового и соответственно равен 0,02 А.
Источник информации - паспорт счетчика.

Подробная информация в фильме "Как собрать узел учета электроэнергии", насколько я помню.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

SerAlex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Нет, это не так.
Минимально возможный ток, при котором еще возможно ведение учета, это совсем другая величина.
10А - это номинальный базовый ток
100А - максимальный ток измерения.
С базовым током счетчик может работать неограниченное время. Выше базового и до максимального - ограниченное. Выше максимального - выход из строя однозначно.
Величина же, вас интересующая, это стартовый ток, который для СЭТ равен 0,002 базового и соответственно равен 0,02 А.
Источник информации - паспорт счетчика.

Подробная информация в фильме "Как собрать узел учета электроэнергии", насколько я помню.
Спасибо, за исчерпывающий ответ!

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Какая ценовая категория? Подозреваю, что 3, 4, 5 или 6? Только у них мощность учитывается. Аскуэ есть? Почасовой профиль сдаёте? Если всё так, то я смогу рассказать, как определяется мощность.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Если всё так, то я смогу рассказать, как определяется мощность.
А как она определяется? В общих чертах для общего развития.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Ну вам, как человеку, с таким не сталкивающимся, не думаю, что будет сильно полезно, но, конечно, расскажу. И вообще объясню, откуда у человека такой вопрос. Законодательно это всё зафиксировано в 442 ПП РФ. Там можно узнать как вообще формируются все цены на рынке электроэнергии: как оптовом, так и розничном. Вопрос расчёта мощности может интересовать только потребителей с установленной мощностью по договору электроснабжения величиной не менее 670 кВт. Для таких потребителей применяются интервальные ценовые категории: 3, 4, 5 или 6. В них оплачивается не только электроэнергия, но и мощность. Причём каждый месяц цена разная, а конечную стоимость ты узнаешь только 10-го числа следующего месяца. При этом если цена электроэнергии для условной 3-й ЦК равна +/- 3,5 руб. без НДС за кВт*ч, то кВт мощности стоит 800-950 руб. без НДС. Как говорится, почувствуйте разницу.
Администратор торговой системы АО "АТС" 10-го числа расчётного периода, следующего за текущим, размещает на своём сайте данные о пиковых часах. Именно это и есть ключ определения мощности. АТС - это компания, входящая в состав субъектов оптового рынка электроэнергии, и являющаяся организатором торговли и финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии. Появился он в ходе реформы РАО ЕЭС (35-ФЗ, ст. 31).

Ну и теперь к самому вопросу. Здесь размещаются эти самые часы пиковой нагрузки. Открываешь их и смотришь: допустим, 1-го числа пиковый час 18:00. Это значит, что мощность для этой даты определяется с 17:00 до 18:00. 2-е число - 20:00 и тд. Пики бывают только в рабочие дни. В выходные и праздники их нет. Следует отметить, что условием использования таких тарифов является применение приборов учёта с возможностью фиксации почасового потребления. Они подключаются к системам АСКУЭ. Через АСКУЭ снимается для отчёта в т. ч. почасовка - отчёт о потреблении за каждый час. В нём нужно  просуммировать потребление за каждый час, указанный в пиковых часах от АТС, и разделить на их количество. Так получается мощность, которую потом оплачиваешь по табульке от своего поставщика электроэнергии.
« Последнее редактирование: 10 Март 2022, 11:27:36 от blastbeat »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Вот уж никогда бы не подумал, что в оплате электроэнергии есть такие сложности. Спасибо, для общего развития полезно было почитать.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи