Кабель и гофра в среде аммиака
Павел94:
Предстоит тянуть кабель в зоны В1Б ( жидкий и газообразный аммиак). На электродвигателя вытяжек. Если кто в курсе, как ведет себя гофра и кабель, в такое среде??? нужная ли какая-то защита, или какой-то особый тип изоляции кабелей?
blastbeat:
А зачем там гофра? Внутри производственных помещений прокладывается открыто по эстакадам, лоткам, полкам, на тросе и т. д. Спуски и подъёмы (2 м над полом) в стальной трубе. Трубы для таких условий подойдут из 316L или аналога. Кабель должен быть бронированным и нераспространяющим горения (а лучше негорючим). Аммиак пагубно действует на медь, поэтому нужно брать с алюминиевой жилой. Изоляция только винилка, никакого полиэтилена. Подойдёт, к примеру, АВБВнг-LS. Движки тоже должны быть взрывозащищённые. Там специальное борно, визуально сразу видно. Вообще, что это за вытяжка? Аварийный отсос при утечке аммиака, завязанный на газоанализатор? Вентилятор подпора воздуха при задымлении? Или просто разгонный? Если это дело завязано на работу газоанализаторов или систем пожарной сигнализации (в общем, всякого АСУ), то в цепях управления неплохо б поставить барьер искрозащиты. Но там тоже свои нюансы - например, они обязательно заземляются только через эквипотенциальную систему.
Павел94:
--- Цитата: blastbeat от 01 Апрель 2022, 12:46:21 ---А зачем там гофра? Внутри производственных помещений прокладывается открыто по эстакадам, лоткам, полкам, на тросе и т. д. Спуски и подъёмы (2 м над полом) в стальной трубе. Трубы для таких условий подойдут из 316L или аналога. Кабель должен быть бронированным и нераспространяющим горения (а лучше негорючим). Аммиак пагубно действует на медь, поэтому нужно брать с алюминиевой жилой. Изоляция только винилка, никакого полиэтилена. Подойдёт, к примеру, АВБВнг-LS. Движки тоже должны быть взрывозащищённые. Там специальное борно, визуально сразу видно. Вообще, что это за вытяжка? Аварийный отсос при утечке аммиака, завязанный на газоанализатор? Вентилятор подпора воздуха при задымлении? Или просто разгонный? Если это дело завязано на работу газоанализаторов или систем пожарной сигнализации (в общем, всякого АСУ), то в цепях управления неплохо б поставить барьер искрозащиты. Но там тоже свои нюансы - например, они обязательно заземляются только через эквипотенциальную систему.
--- Конец цитаты ---
Движки взрывозащищённые заложили технологи. Аварийный отсос при утечке аммиака, завязанный на газоанализатор+ручное управление по месту.
Гофра - ответвления от лотка, до двигателя. Лотки не установить дополнительно, да и места нет.
Спуски и подъёмы (2 м над полом) в стальной трубе - если не ошибаюсь 1.5м. Недавно читал ПУЭ.
По поводу взрывозащиты я с технологами не согласен, ПУЭ таблицы 7.3.10-11 для зоны В1Б для электрических машин и аппаратов разрешает без взрывозащиты, но просит оболочку не менее IP44. Причем для апаратов защиту от воды разрешается изменять в зависимости от среды , явно не в большую сторону - ну это детали.
А гофра является средством защиты от мех. воздействий?
Есть ссылка на бронированный кабель во взрыопасных зонах? и на аллюминий?
Sharfik:
По стойкасти пластиков надо разговаривать с технологом и смотреть вот такие таблички https://ruflon.ru/wp-content/uploads/2018/04/KHimicheskaya-stoykost-polimerov.pdf
с blastbeat я не согласен по поводу
--- Цитировать ---Аммиак пагубно действует на медь, поэтому нужно брать с алюминиевой жилой. Изоляция только винилка, никакого полиэтилена.
--- Конец цитаты ---
Может он и влияет пагубно, но у нас окружающая среда какая? Если аммиак появляется только при аварии(В1а, В1б), то не важно из чего сделан кабель. Медь вообще должна быть оголена только внутри коробки выводов двигателя. Кабель идет к вентустановке, а это скорее всего механизм на виброопоре - если он подвижный там нельзя алюминий использовать.
Гофра это "фигня на палочке". Не обеспечивающая мех защиту и не выдерживающая какую либо критику по прожигу, стойкости к свету. Она больше декоративный элемент для прокладки освещения чем что то серьезное. Металлорукав в ПХВ оболочке более приличное решение, чем гофра и стоит не так дорого.
--- Цитировать ---нужная ли какая-то защита, или какой-то особый тип изоляции кабелей?
--- Конец цитаты ---
в ПУЭ целый раздел этому посвящен.
Павел94:
--- Цитата: blastbeat от 01 Апрель 2022, 12:46:21 ---А зачем там гофра? Внутри производственных помещений прокладывается открыто по эстакадам, лоткам, полкам, на тросе и т. д. Спуски и подъёмы (2 м над полом) в стальной трубе. Трубы для таких условий подойдут из 316L или аналога. Кабель должен быть бронированным и нераспространяющим горения (а лучше негорючим). Аммиак пагубно действует на медь, поэтому нужно брать с алюминиевой жилой. Изоляция только винилка, никакого полиэтилена. Подойдёт, к примеру, АВБВнг-LS. Движки тоже должны быть взрывозащищённые. Там специальное борно, визуально сразу видно. Вообще, что это за вытяжка? Аварийный отсос при утечке аммиака, завязанный на газоанализатор? Вентилятор подпора воздуха при задымлении? Или просто разгонный? Если это дело завязано на работу газоанализаторов или систем пожарной сигнализации (в общем, всякого АСУ), то в цепях управления неплохо б поставить барьер искрозащиты. Но там тоже свои нюансы - например, они обязательно заземляются только через эквипотенциальную систему.
--- Конец цитаты ---
нашел 2 пункта:
ПУЭ
- В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
СП76
- 6.4.1.23 Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.
на счет 2 метров согласен